发表于 2013-8-23 18:00 | 显示全部楼层
是的。可以认为没有距离。
发表于 2013-8-24 11:40 | 显示全部楼层
我认为可以灵活点看,如果按零算,距离比较margin的话,还是可以判过的,图纸上让他保证工艺,居中密绕- u# {  ?) i& w
如果按0算,和要求的距离差太多了,那就还是判不过吧。( f$ o1 b" s& t7 Q+ B* I0 f
比较逗想省成本的,随便加个啥都是钱啊
发表于 2013-8-24 13:37 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-8-24 11:40 ! ^2 j4 R# u' m4 n; u4 V6 |
我认为可以灵活点看,如果按零算,距离比较margin的话,还是可以判过的,图纸上让他保证工艺,居中密绕) _" U% t, l. x9 v9 R1 r3 h+ \
如 ...
& A/ c3 a* O* s2 M& Q. r
你这个说法机构不会接受的+ r& w0 |/ h9 C$ N. w; B
我个人也觉得不合理
发表于 2013-8-26 08:58 | 显示全部楼层
应该是不行的,因为线包不能固定,会有移动。
发表于 2013-8-26 09:06 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-8-24 13:37 ) l8 }. }1 ]" M' r2 n# c; Z7 x5 k
你这个说法机构不会接受的) h' S5 S4 |5 ^
我个人也觉得不合理

, }; s7 {5 m  k5 j9 ~' a$ I5 V这个。。。。。我是这么判断的,刚内部评审了一个,看来要出岔子啊& a, k- s+ [6 z% j3 y! A/ ^
我觉得到时候有凡立水固定,应该不存在问题的* K" U2 B$ |, }- h" J
发表于 2013-8-26 09:06 | 显示全部楼层
yzx82322 发表于 2013-8-26 08:58 1 j6 x8 l% s, O; }" C
应该是不行的,因为线包不能固定,会有移动。
4 T2 e# h) E& o0 g; s; }
会点凡立水吧
发表于 2013-8-26 09:09 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-8-26 09:06
# m6 [6 [  M/ h( r$ s) `这个。。。。。我是这么判断的,刚内部评审了一个,看来要出岔子啊( F2 G# F6 F0 L% M! n1 x5 C) q
我觉得到时候有凡立水固定,应该不存 ...

' O4 U) n6 R! ?1 k% I有凡立水,但是工艺上你无法控制绕线固定的位置6 e" u2 m6 @' J3 D0 |
机构会按照最恶劣的情况来处理。。。。。。
发表于 2013-8-26 09:14 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-8-26 09:09
9 D+ y$ j: e8 V# \9 U有凡立水,但是工艺上你无法控制绕线固定的位置
, T# G4 o- B! M机构会按照最恶劣的情况来处理。。。。。。
5 v, u6 C4 b) o% T2 F" _! B2 i
这个当时我也有考量,但是最终还是没把握住关
! c5 m5 a; z, Z, V; L谢谢指导,我也觉得要将风险降到最低。以最严格的观点去看待问题. B: ], d4 N' P* P6 f5 l
(安规机构都是对自己松,对别人紧,UL也不例外)
' \: f  r9 B, P, h. z
发表于 2013-8-26 09:20 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-8-26 09:14 7 t, F1 |/ T; j( a$ d+ I1 Z( v$ c5 \
这个当时我也有考量,但是最终还是没把握住关" {5 O2 i& `0 }5 [
谢谢指导,我也觉得要将风险降到最低。以最严格的观点去看 ...

7 x6 F2 s' R; F如果是我,我会把这个风险知会相关人员。
$ w6 K2 d- M. }$ A& R) Z3 A因为已经存在风险是事实,你没有必要帮别人担着