[IEC灯具] 安全隔离变压器的接触电流测量

[复制链接]
发表于 2013-7-13 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位童鞋,在安全隔离变压器的接触电流测量中,如何测量到附图网络中的U2值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2013-7-13 10:45 | 显示全部楼层
在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量U2值?

点评

应该是0.35V吧? 标准9.1.1.2对接触电流有限值要求,是0.7mA peak, 如果用0.35V除以500欧, 刚好就是0.7mA peak了。所以我觉得应该是0.35V才对。  详情 回复 发表于 2014-2-19 15:27
是0.25还是0.35?  发表于 2013-7-13 11:15
 楼主| 发表于 2013-7-13 10:47 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-13 10:45
& P, B( b% F& I, c! {在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量 ...
  W( R7 ~' z4 l1 f
刚才写错了,是IEC61558-1,不是60598-1
发表于 2013-7-13 10:57 | 显示全部楼层
线性的安全隔离变压器的泄漏电流通常比仪器的本底漏电流还小。
 楼主| 发表于 2013-7-13 14:53 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-13 10:45
, J" d" @5 g# a) K0 C8 _在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量 ...
! O2 N; d  y  a1 C
U2不大于0.25V
 楼主| 发表于 2013-7-13 14:54 | 显示全部楼层
炮兄说的没错!可U2呢?
发表于 2013-7-13 15:32 | 显示全部楼层
同样疑惑。为什么要对这个值考查呢?
发表于 2014-2-19 15:27 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-13 10:45 2 |" {5 U" ?. q2 Q1 J0 s
在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量 ...
0 O& ~" m1 \# p0 ?3 R9 F0 {
应该是0.35V吧? 标准9.1.1.2对接触电流有限值要求,是0.7mA peak, 如果用0.35V除以500欧, 刚好就是0.7mA peak了。所以我觉得应该是0.35V才对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 15:34 | 显示全部楼层
studying
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 01:35 , Processed in 0.073603 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表