     求高人指点:初次电容两端会产生300VDC情况下,要不要考虑电气间隙和爬电距离?怎样考虑?EN60950标准中有没有考量?
发表于 2012-12-20 15:01 | 显示全部楼层
就相当于输入L\N之间啊,满足基本绝缘距离要求即可!
发表于 2012-12-20 15:03 | 显示全部楼层
你说的初次电容是指跨接在初级和次级之间的电容吗?如果是这样的电容,都要求有REINFORCED
$ e4 r/ c3 H  v8 q, aINSULATION
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:57 | 显示全部楼层
   感谢各位!哦。不好意思!我说的是初级电容。
发表于 2012-12-21 09:36 | 显示全部楼层
加强绝缘
发表于 2012-12-24 17:28 | 显示全部楼层
是在保险丝后面的初级电容吧,这个满足功能绝缘就可以了,如果认为有危险,可以用短路测试来验证。
发表于 2012-12-26 13:05 | 显示全部楼层
6楼说的很正确
发表于 2012-12-28 16:07 | 显示全部楼层
要看位置  初级 如果是跨接在地上的  要满足基本绝缘要求
发表于 2013-2-21 16:14 | 显示全部楼层
保险丝前面考虑基本绝缘的要求,保险丝后面就不管了,只要正常使用没问题就行!
发表于 2013-3-19 17:23 | 显示全部楼层
初级的话,距离楼上的他们都说了。但是,可能要增加泄压电阻,放置断电后的残留电压偏高。