安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
代办出口各国原产地证书;贸促会商会使馆海牙认证沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|GB/T1002-2021插头插座量规耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5225|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] GB 4943 中针对开关电源 的限流电路与接触电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-12 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于开关电流而言, GB 4943 中的限流电路与接触电流分别怎么理解,我看到有第三方的测试报告,显示了按4943中2.4限流电路测试了Y电容的电流(限值取0.7mA)却没有显示按5.1测试接触电流,到底我们常说的漏电流是哪个?
沙发
发表于 2012-12-13 02:24 | 只看该作者
桥接初次级的Y电容和隔离电容需要测试2.4限流电路,可触及的部位需要测试5.1接触电流。
( ^" u' {& e0 C$ {! ^6 e; `常说的漏电流其实是包括了接触电流和保护导体电流两个
板凳
发表于 2012-12-13 10:00 | 只看该作者
LCC 與Touch current, 測試是不同的, 好像不好理解
地板
发表于 2012-12-13 21:01 | 只看该作者
接触电流 顾名思义 就是测 能接触地方的 电流
5#
发表于 2012-12-14 12:27 | 只看该作者
我认为,lcc和tc都是照顾可触及性的。对于桥接Y电容的情况,我个人认为此两者其实可以相互替代。
6#
发表于 2012-12-18 11:30 | 只看该作者
一个是针对限流电路(LCC),一个是针对接触电流.
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-5-17 15:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8#
发表于 2013-6-13 14:58 | 只看该作者
faige2006 发表于 2012-12-13 10:00
2 V9 ^% A  l# `0 C/ CLCC 與Touch current, 測試是不同的, 好像不好理解
" D& `: b" O- Z. \, r
前辈,关于GB4943-2011中附录U ,我有个问题想问一下,可否加我 573936734
9#
发表于 2013-7-1 14:33 | 只看该作者
解释的不太清楚啊
10#
发表于 2016-6-15 12:28 | 只看该作者
两个不同的定义,LCC电路用户是不一定接触的到的,接触是一定的。测量、判定都不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-4-24 05:08 , Processed in 0.141595 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表