安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
代办出口各国原产地证书;贸促会商会使馆海牙认证沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|GB/T1002-2021插头插座量规耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 8098|回复: 37
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 开关电源变压器耐压的问题请教

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-22 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!
% N2 V5 z( @9 ~9 u1 e+ D+ q2 ?1 U, I9 y0 H6 h% P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2016-6-23 10:56 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32
# }3 [' @* Y' p7 f% \这是什么标准,耐压在18.3条款?
. ?% ?4 {4 _% z2 V1 s, d/ R( {
61558        
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-12 16:41 | 只看该作者
从章节号可以看出是用的是变压器标准 61558,这个标准不同于IT类标准,所以耐压测试不是3000V, 不过61558标准中有备注说明可以用内插法计算实际耐压值,所以假如按照240V电压,耐压测试电压应该是3640V(实际是还要测试工作电压取较大值),你提供的表格中4200V明显是严苛了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-23 08:13 | 只看该作者
认证样品和给你的成品有差异

点评

個人也碰過此問題,送樣跟認證兩樣情~  发表于 2018-6-13 08:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:27 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 08:13
0 Y  M9 w, {, O! G3 X( I认证样品和给你的成品有差异
  G& f9 W8 }! V: E9 L

# p6 O  Y; T: d. D5 x" ^供应商的解释是外壳和电源线是耐高压3750V的,而电源金属头只适合打2000-3000V的高压,如超过3000V就会被击穿。
' P( f! d) O1 D$ S# u: L整个电源成品耐高压是2000V--3000V,而证书中提到的4200V是指变压器的组件。请教这个说话合理吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-23 09:40 | 只看该作者
那就问问认证机构当时是怎么打的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:14 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 8 @: ~+ L$ y' ?  H& e) H- v% C
那就问问认证机构当时是怎么打的
8 E" ^* h! [, v9 v
感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:15 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40
/ O3 {8 Q, D0 a4 x那就问问认证机构当时是怎么打的
) C# \* L9 X5 F* P8 \' U) ]1 T1 t
感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-6-23 10:27 | 只看该作者
不用那么悲观,61558我没看耐压部分,就看了变压器绝缘。: g" |3 o. c, O7 t. y
刚才看了标准,4200V也没错啊,标准表格写的那么明了。2 k+ C+ B& Q: T+ Z- {; r7 Z
可以咨询这个发证机构,当时测试时是打的变压器还是成品
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-23 10:32 | 只看该作者
这是什么标准,耐压在18.3条款?

点评

61558  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:45 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32 % V0 f0 A2 ?9 F) S) b+ l
这是什么标准,耐压在18.3条款?

# J. e& q, o$ Q4 w. g. X你好!这个是61558标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规