[美洲灯具] 6.16 Wiring compartment and junction box volume for branch circuit conductors

[复制链接]
发表于 2012-12-12 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

/ x/ }/ W: C% k7 R+ c$ E这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?( y+ ^0 Y9 D. q8 {

0 a/ j& r+ C1 m( \6 J5 c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-4-20 20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑 3 F* B7 f0 x5 ?5 L' y0 S/ Y2 I

; L& P; G5 m+ P7 X5 j根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。7 y' f: ?- P6 v7 R- [
4 f2 Y, Q; ~  r+ D
6.16.2 The calculation shall include the following:
) I  b: v; N' C, n. m; i2 h& u  e(a) branch circuit conductors entering the luminaire;
6 R# J% _" Q0 v! H" I" n3 p(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;  q7 B7 w, D# ?, ]3 k, `- n
(c) insulated grounding conductors;
+ Z4 ~# A* O3 u! `! d6 r(d) insulated bonding conductors;5 o% r6 [2 I6 j4 i
(e) ballast conductors;
* b5 Q/ M& P0 e(f) lampholder conductors;
, F3 s) w! c0 o; k' S  ?1 p% e2 F(g) through wire conductors;. V) b8 L3 V3 N# @+ m# V. {% p

6 R9 h* R1 e/ ?% e如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。
3 p& ~0 }0 f& z9 j% L1 Q- C& A' D8 ]

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:51 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12 , h6 Y" @. e' A& Q
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
/ F& a$ e. W7 M5 @5 T8 v
3 ?& \. j/ I. h, v. A" O+ ^6.16.2 The calculation shall include the follow ...

+ p# P* q+ a6 Y# Z- q2 w. S请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:54 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
, r$ c/ m' c, l2 Q  g4 ^8 C9 E0 G根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
  p- T7 `3 T- P5 D8 o5 {( D$ Q+ X& n0 n  _0 g6 o, Q
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
3 R0 y6 v" ^" U; r
还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线