* G2 b+ K6 ^2 }) a/ V/ k这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?
% j- O6 ~: t+ h% V- I/ K: V. o7 B" v+ }7 P  H- I" G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-4-20 20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑
6 N5 J6 X/ m5 O4 W
- ^4 X8 d/ X; j* v) G" j! C根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
1 r/ s: R3 y+ o, p, z/ @& }* m- R! J* w0 _$ S
6.16.2 The calculation shall include the following:9 b9 B4 l( f5 a8 O1 d! i
(a) branch circuit conductors entering the luminaire;0 N# g& c! _; j  d" h- w. x
(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;
5 Q1 B  [/ D* `(c) insulated grounding conductors;
7 t4 {8 D" O  i1 r- L. O(d) insulated bonding conductors;3 F! J! P& x" u+ l8 m; N$ q3 n
(e) ballast conductors;. ]5 ?( R- E" _  Z/ j: I0 z$ `
(f) lampholder conductors;
% M+ i* L6 z6 ?2 C% ^1 @- V9 Y(g) through wire conductors;& P5 S' i' Y6 x4 I
7 w* ?6 Q* R* m6 P5 q
如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。  H. X$ z$ @* @( A: X9 p. y

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:51 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
; F* b: M, U# g3 W/ k根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。3 Y3 D7 ?+ x' g  s, U& O
& G7 |* Z% C$ \- @
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
8 }! ^+ d# ~( r8 b8 i: P
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:54 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
! m& k1 }7 U" E/ q' [: U9 [% U6 t根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
: {. g8 R% V/ u- S# b. G! a) E' H) a
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
' W/ W% i% z6 d/ v
还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线