发表于 2010-7-14 17:00 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第75楼why2325于2009-12-31 22:09发表的  :
0 `5 j+ C1 B* x  U" Y各位,有个问题:为什么“若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
) T) q% c6 z6 ~1 C5 C! p”,请帮忙解释。
发表于 2010-7-17 14:50 | 显示全部楼层
引用第80楼powerlg于2010-07-14 17:00发表的  :

2 \: V# S! C' x$ t0 x3 x6 `  ^如果操作者易于接近的话,就有可能将一些工具或者一些物料随手放到柜子顶上,这些工具或者物料如果掉进柜子里面,有可能造成短路等现象。
发表于 2010-9-2 09:00 | 显示全部楼层
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?% c0 g, q: F& j- \! R
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。
发表于 2010-9-3 15:46 | 显示全部楼层
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2010-9-8 15:21 | 显示全部楼层
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?
发表于 2010-9-9 11:30 | 显示全部楼层
引用第84楼gmtcce于2010-09-08 15:21发表的  :
9 Y" ]$ }% E* s& ]EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?
* a/ \; g+ v2 P* e3 V9 @
保护器件是浪涌抑制器。个人看法是户外设别应用的条款。
发表于 2010-9-9 12:07 | 显示全部楼层
引用第82楼yuxinlucy于2010-09-02 09:00发表的  :; {7 C: Z- w/ v) L  b" _' _6 x6 ]
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?
! r- b" q' K- Z6 J4 q8 O; s' L最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。

; D- v; `: l- ?4 v# a; [% |0类 定义上说只有通过导线直接连接到机电部件。个人认为跟紧急断开的功能相似,类似于直接切断电源- |9 n+ B, |# X/ \: s# D9 |& l, U, R
1类 通过继电器,接触器等部件,间接控制动力回路: i& G1 W: ~- k+ o: U3 a7 t* f4 o% W
2类 像通过逻辑电路PLC控制电路( S- A4 c" b8 k+ h  ?- c- F( |
7 y- o0 M) s8 a" F# A) P
以上是个人看法。请大家纠正.
发表于 2010-9-9 12:12 | 显示全部楼层
引用第52楼qij1979于2008-02-21 16:01发表的  :- J) R  J5 r3 z$ S4 C! g2 ]- ~% I7 S  J
关于开关的加锁的问题,在有些机床中的开关带有位置锁定,请问什么时候必须加位置锁定的开关,是否与操作工位的位置有关?
) P1 w2 h$ L2 M- C0 K- f! @
应该是需要操作授权的工位需要加锁。
发表于 2010-9-9 23:22 | 显示全部楼层
引用第83楼yuxinlucy于2010-09-03 15:46发表的  :3 o- H& t% l$ s" H) B1 f. N: U
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考
; C' R" j' ^% b6 ^! l% f
一个接地端子连接多根接地线?
发表于 2010-9-11 18:12 | 显示全部楼层
关于停止的分类
8 Y% y& Q3 P- d 停止功能的三种型式:
; l3 Q$ R9 |% A8 t! Y% h: Y, _, i    (1) 范畴 0:非控制的停止;马上移离电力以停止机器的致动器。" ~3 P- E- H! ]' a
    (2) 范畴 1:控制的停止;利用电力到机器的致动器来达成停止,) n, i  |% N7 j1 i
                 当停止达成后电力即移离。
, }" w. S: p( C. G* f; t1 A' U    (3) 范畴 2:控制的停止;但机器的致动器仍有有效电力8 G3 M9 t7 K* W3 l0 [
! V! n6 y( f8 F) v; s0 j
是不是直接断掉总电源的停止即属于范畴0停止?
6 K# R0 o, X& W; l# f9 D电机的反向制动是不是属于范畴1停止?
* g; Z. J- z8 T' i0 f请专家抽空就停止的三个类别做详细说明。