有限公司提供:
EN 60204-1 5.6疑问: 5.4(防止意外起动的断开器件)和5.5(断开电气设备的器件)在其断开位置或断开状态提供能锁住的机构(如挂锁)。请教专家,这种能锁住的机构到底是什么样的?能否举个实例说明,有图片更好。谢谢!
发表于 2010-9-14 09:25 | 显示全部楼层
60204中提到的紧急断开器件,大家平时有碰到过吗?一般用于什么情况,跟急停的区别在哪里?
发表于 2010-9-14 09:48 | 显示全部楼层
防止意外起动的断开器件:隔离开关、隔离器、断路器、插头/插座、在电箱内的可拔式熔断体,以及可插拔式连接件。这些都是标准中的叙述。* x/ T1 \( v, r7 j5 K% l. L& h7 c; c
请有心人贴出图片,大家就更好理解了。
发表于 2010-9-14 10:11 | 显示全部楼层
8.2.8条款中,泄漏电流较大的设备列举了可调电气传动系统和信息技术设备。有这方面经验的朋友请指教。
发表于 2011-8-9 14:39 | 显示全部楼层
有没有结合到具体的产品的呀?! o0 p. O7 |0 G, j6 C/ S2 r6 t
我在做小型混凝土搅拌机的时候,ITS的认证测试报告里面有一点是根据60204和60335要求功率小于900W的一定要做成二类结构?但我看了一下这两个标准,貌似没发现有如上的要求呀?是否还要结合其它的标准呢?
发表于 2012-1-11 22:16 | 显示全部楼层
moneye 发表于 2007-12-17 23:20
' G: r. O3 ~! q5 X) qEN 60204只是电气安全方面的标准啊,做CE认证才需要EN 60204标准,国内的5226.1与EN 60204差不多6 a! n- l: E2 x1 O
实际检测过 ...

1 I$ I. p. q4 I# f5 o+ U深有同感
发表于 2012-1-12 08:32 | 显示全部楼层
yuxinlucy 发表于 2010-9-3 15:46
6 p* w  J" j1 \" t8 I提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考
+ l; v$ j: p: g! q$ e
8 b$ r) W3 G( m5 h" i* M
这个机接地排处有一个端子连接多根接地导线的现象,标准里说这种连接需要特殊设计的端子结构,我就不明白现在图片上的连接到底算不算特殊结构,如不算这种连接方式就是不合格的。
发表于 2012-2-14 12:30 | 显示全部楼层
EN60204-1的标准不评估温升等一些常规的测试项目吗/?只有18章节讲了一些测试哎。哪位有报告可以传一份给小弟吗?