安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
代办出口各国原产地证书;贸促会商会使馆海牙认证沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|GB/T1002-2021插头插座量规耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1677|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] I类电器内部电路结构(可控硅)问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-17 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品为I类电器,其中一部分电路采用下图示结构4 q6 l# v. P; t  p) L4 X  g

9 V, W$ j3 w/ l6 _0 T- Q可控硅锁附于铝制散热片,可控硅引脚加载230V电压,引脚与铝制散热片电气间隙符合IEC标准要求
; V/ M6 ?1 v9 j铝制散热片接地6 y4 v) ^' ^7 S; B- }& S+ F
铝制散热片另外一面有水,且用户可接触到水# x( j1 ~' R" O- h  I0 |- W
可控硅内部结构如下图
; Z- p) z- r8 V/ s* p, ~  9 |# v; O. u+ t$ _
整套电路结构可以承受1KV耐压测试,既可控硅散热片与带电体之间可以承受1KV耐压测试(该可控硅UL证书上说明可以承受2500V耐压),但可控硅无基于IEC标准的认证证书2 B) |& A0 D( h4 l! ~
想了解的是:该电路结构是否符合IEC60335标准要求,
) [; t& o. R  x7 ]7 `5 X换而言之,就是该可控硅是否符合基本绝缘要求。基本绝缘在IEC标准上除了耐压测试的要求外,是否还有其他要求,如绝缘层厚度等, w- q& }/ \  c4 [; U8 o
期待专业人士解答,谢谢
% C1 C0 I! _/ [; p4 B- M4 E/ X
  M/ e0 w; j" |5 f- O, C* y# g& k( c7 u$ L) a" L8 H$ s
! B& m, C$ _" n! W: C) a

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-11-18 15:06 | 只看该作者
能过高压就行,而且接地了。基本绝缘就可以。60335基本绝缘貌似没有厚度要求。很久没接触家电!
板凳
发表于 2012-11-18 23:56 | 只看该作者
见过类似结构的电热水器,过了3C的。个人不支持这种做法,电子元件的外壳易于炸管,开裂,作为绝缘用不太适合,安全风险大。
地板
发表于 2012-11-19 09:30 | 只看该作者
在散热器和可控硅之间加一层导热胶垫。
5#
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:50 | 只看该作者
yeanling 发表于 2012-11-19 09:30 ! S5 p3 K( ^; C. }
在散热器和可控硅之间加一层导热胶垫。

) m* e% V+ D" J& }  G' Z5 `那散热会出问题的,导热胶垫的导热性能没法满足要求
6#
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:58 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-11-18 23:56 # V/ S# P- a7 v2 U) n% p
见过类似结构的电热水器,过了3C的。个人不支持这种做法,电子元件的外壳易于炸管,开裂,作为绝缘用不太适 ...
) I- c0 k# o' i0 ~! w+ r& S/ O
3C不是问题,我们国家的3C认证太儿戏了
$ E; P8 C1 c+ g+ u至于担心可控硅炸裂,如果没有出现电路上的短路,错接,出现这种问题的几率是很低的- `1 P( H! d/ T- O+ K5 p5 @# F
基本上我们公司用到可控硅的产品,实际售后客诉发生可控硅炸裂的比例连万分之一都没有,而且检查也均是错接电路造成的(短接的话在生产检测时就能发现),可控硅的其中2个引脚错接也能正常有功能,但是长时间工作就会炸
7#
发表于 2012-11-19 11:09 | 只看该作者
如果发热元件自身故障短路造成可控硅炸裂,这样就是大事了,所以不建议这种方式处理
8#
发表于 2012-11-19 11:16 | 只看该作者
可控硅属于电力电子器件,他的管脚是可能会两两之间短路的,可以做这个可控硅的两两之间短路试验。看是否会炸裂?具体主要看你的保护做的好不好?0 Z  _) B- ^' Z4 Y- M
我是做过同样结构的MOS管,短路试验之后会炸裂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-2 18:04 , Processed in 0.134882 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表