安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5935|回复: 14

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!
6 K# Q7 S5 t- h" E  I只是草案,了解交流!9 M. I' ?7 w  y' X- k! [9 ?
大部分的改动都是针对LED光源的!# Z6 c; v0 v( R4 F4 ~/ h/ j" W
. J2 \# G8 ?0 I- {* r
4.24 Photobiological hazards4 M2 {) i5 q9 h  R  |

' l+ A, n8 }6 ]1 K4 y1 N4.24.1 UV radiation! [0 `4 i3 x. s/ }
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide, y' Q; R) q2 `( _
lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
* u. E( y, M- [5 P) q! A' k% k8 \this requirement is met by the lamp design.( a' O9 J2 m) V
For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,$ \5 i6 N0 f$ s/ m7 L/ b
any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
% N: d$ b1 e7 m0 R7 _NOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
1 p+ b8 s. E( G: H6 g4 LFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to
: F1 `; a3 P3 T5 U1 hprovide adequate shielding for UV radiation by the luminaire./ U+ |4 P$ p) y7 \- l" _
NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
$ c1 p7 Y! G, g* h- D4 R, z$ x7 ]. ^
4.24.2 Retinal Blue Light Hazard" i, d9 r/ s9 D* b; M
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR" o: b  j' f" @* `  q
62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue# O& q) w9 v. k, r
light hazard”.
& W# o' p1 h! D1 T6 q8 Z3 s0 I. WThe use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not
0 J0 X; V, `7 n. q* vexpected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light, F% D& D8 j  N
sources would need to be applied.5 Z1 U5 o; F( X
Note 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products
* I# T2 A; r+ w6 {' Tare not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.8 ^, c' P. V) F* r; s  s0 N) w
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
- y! U# ?1 g/ ~. s8 K7 g# pIEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
- a, `/ x$ w8 u0 Sas RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
6 \8 B- J6 ?6 c: X1 rapply.
( }  N; r- I0 d' P. fFor luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR6 u6 k5 m$ K. b+ y2 U; [9 j- c
62778 the following requirements shall apply:
2 r' D- u4 R: @( k' _* G1 Ta) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be3 @' o1 V% p3 m7 `0 h9 f/ I  d
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.
7 u% y9 D  T2 W+ j% e3 QThe luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.) q5 s7 ^' {& O$ t1 O3 \. w9 N
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are
+ A. R7 d4 h8 _7 Orequired to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.9 n7 X6 |  A' \/ B8 z: c
Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light  ~  ]) G( u; @8 l6 G( Q3 e: V
source.' [. R; m) _( z; f( A
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the8 Q( t& k. v( n6 o  X) K
complete luminaire to be tested.2 a4 C  b. ]# e0 k% D# r
Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase, t' E1 S3 X* T' a/ x4 e/ r
the Risk Group Category of the basic LED light source.
) Z; w* E- u# Z0 I6 ?/ z, q# ?2 ZNote 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the* s0 l0 b2 `" E
assessment detailed under item ‘a’.2 u7 j  h9 A; P
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet
" B4 Y# _6 O; {4 Y7 [3 {& E4 m( qnightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad$ P5 ?9 ]0 q* c! O; Z
measurement)
6 {( [* q# Y$ \/ ~Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.
* z$ q3 T  z0 \0 X) g

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.28 Fixing of thermal sensing controls( v" t2 S6 X! }) Q) L% t
Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an( t) m) b# m3 j& g
otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the# O2 J0 }3 }. Q3 v
control gear.
7 i" q* `7 W: J; R0 A0 w) D# k) lAdhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a
% R4 _# G" z- A' K8 t) R3 Llamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing! p" G" x* \6 V. o5 y+ \, f
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.
, U( j# i  o! [5 G, cCompliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,6 Q; ~5 \3 j* h
according to the following test:
$ p7 _; V0 l; P% F! L  hThe temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected
* d" }; I# C% s. u' `; Uto the
* e* n: O2 e) ?7 Ctemperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;
" F9 a/ {) ^0 \+ x+ b0 |2 WThe specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as' r$ C# Z0 ]4 o( {
given below;
6 z4 t) V7 r4 Q4 G9 m9 E( }( TThe maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
9 |" ?+ h/ ?+ ?% w& u+ O/ bballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that
" Y, d, D* T* c7 i# t- j, g0 H7 e7 Fcauses the protective device to operate in steady state conditions;$ S: L* C! p6 O( h7 D  g6 o
The Minimum test temperature is 0°C.
: V9 v/ T# u* m9 sThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
! f0 d) o& ]! F5 uNOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
# V) V- {5 J- A# A2 qtest system is used.: l* T, _& J* H/ X5 P% b$ [5 N$ e
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its
5 j6 r- {. I6 \5 W8 Pfurther use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing; s7 a( x5 I, i
control shall not be detached/moved from its designed position.0 S: q: e' n% u+ D. n
Note - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.
: V3 a6 s; B4 X: Z) r# r' T
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.29 Luminaire with non replaceable light source.$ w4 i& H% F7 I1 ^. [* u9 j, S3 E
It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the
4 J. m: e0 V# e6 v) l3 N) Vluminaire or its parts.
* l7 x. Y: J: r- n# `- f  @Compliance is checked by the following test:: Z' T4 `) \7 U' n! C) G
Parts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or$ s6 p0 j  B; c" P' e( Q0 a& L) a( |
by using a tool shall be opened or dismantled.
+ \7 K/ V, h; ?% ^* p5 F$ Q2 `9 {Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and( C( t) L" a+ j& M
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.) a8 i6 d# @& ?% f6 X* K
After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
0 P5 p  W  U! Vchecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.2 A0 Z' \% q. T1 J" b% F
% \& w' S, n$ q2 d& k# m- B+ \

$ C  n0 F: e! P$ T4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources' g# \+ R9 q0 ]5 I3 v/ v# n7 i! z. ~
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection
* N: d7 R; ?. W/ w1 Zagainst electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
0 [  w! x; o" ~3 Ldetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by, P6 G. _! q/ s8 ]. t
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the' d- C" J' R9 v) ?/ ^3 Z0 k" i
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.3 g$ `( H5 Y0 l' a" M
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 显示全部楼层
4.31 Insulation between circuits- x! T5 j1 {8 R
Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
3 ?* ^* W0 l2 D, d8 Q9 Qluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between- A% P. W) u0 t! x$ o- ^
circuits and between these circuits and the external accessible parts./ n( {1 q1 i( l1 o1 K
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
& K$ i: e9 y6 |+ K( d9 kluminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On* C- s3 B$ K) v
the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear
& x# L( ], c  ?manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.8 }! z% L; E7 ?; s
Note: at present on the market the following types of control systems are available:, d0 ~5 g) A' A; F' n
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and% l$ ?9 P5 I9 H! u2 I
1–10 V DC controls)
5 F. k- q9 k6 c- SELV Control signal, (e.g. DMX)
  J8 d7 Q6 i8 O8 L6 R$ _0 O- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
: C: G: r/ [& f1 {9 qCompliance is checked by the following requirements.
- v9 H/ W2 D$ w( L4 m3 T' B2 l5 z' U' n; \) d1 h8 E5 ^: q
4.31.1 SELV circuits
3 M2 R+ ^) Q2 s3 |2 E) _* ^The following sources may be used to supply SELV circuits:
. E8 S7 T# F4 M- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of, @/ E1 h0 ~8 f4 n' c
61558
: z% i& [, x) I6 {: z; E. c" S# H0 m- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series: }* p% F$ Y6 D6 ]/ v- C6 n
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
4 L: L6 ^7 m5 b% R8 g1 w7 G5 W. Wvoltage circuit! r7 @* E" I4 j# _1 V
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
) j; F6 g; I* t  |SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based1 b+ M. Z* X5 }. [6 a
upon a working voltage equal to LV supply voltage).
2 h. Z. ^: M) a7 q! ~* P9 HSELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or
1 B' F& U" A! T' X- i& _* ^reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).9 A* c; `9 g# [% N" B) U" i6 m. M
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a
* r; j5 p  U" X; s6 r: Y! oworking voltage equal to LV supply voltage).. M# b$ P( c7 B
SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a
* ^: t; M+ z7 V! x; Z8 O3 s/ I- Sworking voltage equal to highest voltage in the circuits)
+ g8 {1 ~) p% X& e1 C; ~" TSELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to$ O5 l* V2 R8 c6 A& {3 i
table 1 in Annex X.
& J' g5 q3 Y, j* G' bNote: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for5 ^8 o$ j; f" {0 P' m+ {$ m+ y" ~
insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.9 p2 y* G+ T* d+ s1 p1 P2 D
Compliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this) f+ A: h: t4 X
standard( o3 ?% r. O. |
Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:! `. t# B6 j. R- E& M; N; z8 Q, }
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
4 @7 o3 p# b7 F/ E: }9 E- t: j- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;2 ?2 y; ]3 g- h( t0 m! f
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
6 ^) q5 h) o& A% y7 J$ D% ?contact." I- R- [& u( s' U9 N
Compliance is checked by inspection
/ m3 T* h9 T0 j) S* ^
* ^  R  I/ W  N4 ^5 v4.31.2 FELV circuits5 o" Q3 I0 h* ]3 y7 E. B
The following sources may be used to supply FELV circuits:
. y0 q3 w. {+ t, I# b- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of
% A+ F( `/ s  p: u61558; r  L  k# b3 d) R3 G: c& N- T
- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in
9 q) {' n1 z* l1 taccordance with IEC 61347 Series, s6 I7 p9 F7 I3 W
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the0 [5 @6 Q/ i% `, e( i$ |& `
LV supply by basic insulation only.
; P+ z4 ^7 ]0 O& ~The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV./ |; O  A. @% P  W! ]5 t3 z
FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a1 X# g. H( U. y2 s
working voltage equal to LV supply voltage).5 u$ g2 B/ C4 j1 H$ e, a7 L+ r0 |& p! q
It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for! i* Q$ |. z2 ~* W* G% ~9 @% p
functional purpose." z4 i: R  m( @1 O0 D
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.
/ J8 a# u( B$ VCompliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this! J( |. V- m# D! a
standard
6 ^5 ?7 m8 {6 FPlugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:' A4 B1 ]$ f! q$ `6 c
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
. W# F3 x9 D0 S/ i9 ^: h- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;- c7 S5 j7 z& D+ g8 t' W! ^" l" R
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.
9 t3 m: g/ k0 b* M2 Q6 vCompliance is checked by inspection1 u( @3 d! z# \$ u5 u

# i' J  |  S. |/ @8 A+ }4.31.3 Other circuits:
5 @" j3 T4 _, n9 s8 @" l: NThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall
! ], \$ w4 e8 |be in accordance with the requirements in table 1 in annex X.) {: H: Z0 m0 z$ h/ O+ h" o: S
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect
0 [0 P! P+ [$ y( S$ S5 {$ Y% @- L6 Acontacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:
4 b/ q- z; Q" B% [* \- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result, d2 R: G: a3 U; T6 N: _4 i
in a short circuit
5 x$ D: m) R) X' I1 d- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in: G; |6 b! E- t5 u. w4 c
7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out. e( D. n" C- R- b
- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case
/ r, I  m5 E3 \) }7 Zof insulation fault between live parts and accessible conductive parts.' \+ T! |3 L9 a0 d" u
- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
/ n0 t, E& E6 ^! r/ Rsupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be; Z1 |. ]; e* O/ }3 X' |
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason
4 s5 |" M3 c' B- umaster luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive
7 V! p5 O2 i% U$ _% {parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I. g  ~+ ]6 `! y# u2 @
luminaires.
% N0 @9 e5 A+ J( K+ KCompliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation: Y& u% h: D0 A6 Y2 l& N& N
required in Annex X
9 N  @  G" E7 m6 x: ~8 x: U1 H  l9 f, U8 r" D* l) _& s) M: i0 h% n, J
Note: Example of this kind of circuits are:
% [: I! M9 o% q- z/ e- output circuits of ballast according to 61347 series
4 ?+ y. }/ B) u$ w- A! C' M9 Q0 y- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent
* \! a4 \# r" u- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the+ H, d" j9 l$ r( x
requirements for FELV
/ N+ E8 h8 F, a! m2 I8 C' }" k- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear
* c( @9 J! u! [9 _$ yaccording to IEC 61347-Series
! v- [5 x9 a8 u# v# d
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 显示全部楼层
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
: u$ [1 U! t  Q4 `/ ?; z5 T4 z6 ]
+ F: o( u; A' M. h5 c1 e, ]做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
. z6 Y' B) f+ v; M" h) u
" j5 k, [1 J8 C% a4 y4 S5 S0 h& [

/ @- D  }/ Q1 P8 k+ a8 \" A/ j# e/ C
" {. P# @2 }" I- D: Q+ f0 n
) `3 E" W! V) s6 h- v" x  a  L8 ^9 o6 P+ [+ d/ w/ G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-28 11:44 | 显示全部楼层
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-22 12:18 | 显示全部楼层
楼主发一份给我呗~
, S, m) J; {% A& a6 @272879347@qq.com
发表于 2012-11-28 17:19 | 显示全部楼层
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 18:37 , Processed in 0.077615 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表