安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5929|回复: 14

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!/ }8 r* C3 \* q! I6 T
只是草案,了解交流!
/ r  w. U2 [) x# q" T/ Y+ ~" \大部分的改动都是针对LED光源的!
1 Y/ n4 j* K8 x/ p% w
1 p+ b. {! N1 i7 s0 Z0 ]4.24 Photobiological hazards2 u( J: ?& }0 ~) k

2 x* @+ d) W: T+ e( ?4.24.1 UV radiation
1 M2 r' M0 y9 d4 I) P+ d. @Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide+ q# }$ V+ N! Q
lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
. o7 F' q; s1 }( M6 N6 V7 ?; uthis requirement is met by the lamp design.: A# u% D0 Y5 x
For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,3 U% g  G' Z8 l# S
any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
: x$ K- Z$ G! T# U: Y. @& P) jNOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
0 m. _  \! x1 T& u! |5 w3 k# ?For some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to/ f; o/ V7 w; `4 o5 `0 x
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.
$ G: u' T3 M2 y3 l3 Q9 zNOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.! b" {5 |6 X$ O

% [  ]- p9 u+ h: R8 P. `; h- M! x& n4.24.2 Retinal Blue Light Hazard2 b3 q2 _& w- G( z
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR" b8 f7 P3 u! H6 f9 [
62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue6 s- }- ^5 N. a- z  ]9 _
light hazard”.0 |( B7 O8 ?! g
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not
) \% o2 Z, R: |& Eexpected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
0 W' K9 l9 A% ?( V, z7 g6 msources would need to be applied.
& x8 {2 [/ H. j9 t' W" h5 CNote 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products- t, M, a+ h- S/ Z7 z' a* E( k4 |/ C
are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future." _$ @0 a* G2 B, ~5 a
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
; [6 ?9 F& P* z2 L0 {IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
7 p% P9 F7 `! Las RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements1 a+ L% r! [; b
apply.
* ^. w* w0 I; T! H1 gFor luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR
& p5 {' h7 \/ X62778 the following requirements shall apply:9 {# z4 `' [( F' C: c
a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be3 x. S+ j  V1 R2 }; T  A; }+ [
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.
2 W. E) |5 G4 _. k0 [The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.# k9 S4 _6 R0 W- `( j
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are, w8 D7 U" J4 g3 x1 C+ X
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.
8 o. }  \9 S5 G. v  [  o/ xNote 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light
8 E; R' U7 `6 {4 i1 e& G5 Vsource.' u4 T9 Q9 {& V( G& |  e$ {
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the; D; p% b$ ~7 B$ Y. e
complete luminaire to be tested.% H2 A5 i! ]0 g; N2 U1 Q: r* m
Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase
& t* f" }  w/ g: s. }( rthe Risk Group Category of the basic LED light source.: v" g' m" ]; U. {7 P
Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the
. K& S! q, ~8 `  t1 S0 q6 P: sassessment detailed under item ‘a’.+ o9 `! G3 R- e# h( e+ h0 Y: K5 {0 N
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet
. t" o. \$ ?  k- Q4 X  ^4 Wnightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad
$ A( I. P* C8 a) a+ V1 f! @measurement). }7 c- @9 A' ^; ^4 ?* h- H
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.% H- ~5 f/ h* T% Y# v8 U

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.28 Fixing of thermal sensing controls
: M. P$ x8 B$ v2 K6 j& MAny temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an) D) a% V' I; p0 A( e! W
otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the+ C# D9 b: v  F$ `! z
control gear.
: w7 B) M% L) v! K/ m8 d2 vAdhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a
) l& N. \* u. W2 \" ^8 clamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing
$ c) j; y: ]7 k( Kcontrols shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.9 j- M7 q0 ~: q4 o) i, I
Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,8 c6 e1 j3 B: W* \
according to the following test:# P1 x( V0 [/ @( @% H/ X. O
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected
. m2 B3 |! O& D9 N* X0 sto the8 {- j; S9 N  e7 m$ R( s
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;
& I# R( Y7 G$ S  s- Y" zThe specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as9 N7 F1 F  {3 S& j: ^# X" r* s4 y
given below;. }7 U; q2 Z/ Z. H
The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the5 P; S0 E0 [8 ?) b
ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that
+ a) J8 Y+ ]/ {: \1 @6 vcauses the protective device to operate in steady state conditions;1 k! m  s- z5 m# f9 [# \2 T* d
The Minimum test temperature is 0°C.
1 P  V) \9 h' O7 s/ {0 dThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.: y! M/ p3 {" ]6 }2 Q) ~  g
NOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
3 Z) ^& e" L2 u5 x9 y3 j/ |$ A! S5 itest system is used./ u" L$ R; }: D( X* C4 F
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its$ ~) Q2 D3 R2 z% v) ]  L0 c
further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing. F4 P; [( w) }1 A: b0 L" M
control shall not be detached/moved from its designed position.
% n! c2 e2 L5 N7 j1 k3 y5 VNote - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.
. u" i2 |: U) O- H3 l' o: a
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.29 Luminaire with non replaceable light source.* g' ?* _  }& t0 P$ B3 J
It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the
1 W- W8 \% Z( s: J, Y# fluminaire or its parts.
; o, `$ {& w) V2 eCompliance is checked by the following test:/ p' L6 p' G( @& N2 W' ^3 }# Z
Parts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or: y( v3 k! y/ M4 y( z
by using a tool shall be opened or dismantled.+ k6 q5 K( s$ m# G/ S
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and
, S, E8 A  U7 a! jshaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.; e* {  v5 G8 ]& o1 G8 P( P5 E
After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
$ {5 x# C$ P4 X& B4 Ichecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.
: q1 L: |: R( U+ R
2 a  c# g. Q& L3 W' ?/ c
9 }  k" ]3 s! b4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources$ P' [, q  f; M
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection" L9 M% {4 G( J6 x
against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol# V* [0 q% h  r1 }+ w( l' q$ w
detailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by8 x$ j9 r. `* q
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the+ G0 }7 c9 y0 Q0 ]* i" e
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.
$ @6 _6 H% W; m) F. f
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 显示全部楼层
4.31 Insulation between circuits
: D1 y: z) o7 e8 H4 j% oLuminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
' {5 a- Q1 N6 k( A) Xluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between( w5 D9 v. x$ ?' e- `- T
circuits and between these circuits and the external accessible parts.
1 y2 K" g: Z7 C2 pThe same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
% Y0 X; Q" J# C" L* |' l4 n) ]luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On
7 `" l6 |' s. Xthe evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear
( v6 \7 [. B# W6 P' P; a' i+ A% L6 Lmanufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.
$ n4 d6 B8 r5 Y0 K! r: J/ B2 j; ONote: at present on the market the following types of control systems are available:8 A# ]* R: E5 L+ h
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and4 A8 X% ]6 k2 P. V
1–10 V DC controls)0 B6 D9 q' p) O
- SELV Control signal, (e.g. DMX)2 B* V  j3 Y$ D4 Q( A# \8 V- i: ~3 V  a
- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
5 p' ^  I% O2 D7 S' y6 s- MCompliance is checked by the following requirements.$ C& q0 A4 A, ~, l1 b7 r% s
- r8 K! B! k; n: C. w/ r% ]
4.31.1 SELV circuits) }# v; f) |' c  h' Z
The following sources may be used to supply SELV circuits:9 n6 }) U4 B* o4 F' g
- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of) w# t9 D# @* h: h
61558. e, O1 {% ?+ @5 b  I6 `* S2 ]
- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series: F9 Y- d' r) Z* A) A, |
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher6 y& g* L' w5 ]
voltage circuit
, w' e  y+ ]. Z& v  A( aThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
& C" T* h0 \3 z; [8 fSELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based1 I' C: G' R$ U9 z" J
upon a working voltage equal to LV supply voltage).
) [7 K) w) r' U) }4 d" USELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or7 q5 T" d( T* v  d8 h. @' |
reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).# F& r8 O" x; T3 I3 v: q/ o
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a
0 @+ S1 w5 e' m! y; [5 z- ]/ Kworking voltage equal to LV supply voltage).
/ s. [! V5 z5 L! MSELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a, B" t( C6 \7 i$ W( B  @/ F( I  ]
working voltage equal to highest voltage in the circuits)& T$ W4 k& K9 s: ~8 \1 e0 S6 a
SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to
: Z. F' V: ~/ w2 L1 btable 1 in Annex X.3 k& E$ a6 j5 v/ _( D1 Z
Note: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for
8 L* M% u, l% [9 ?insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.
$ d: H+ i2 Z! \+ f6 N$ i! F2 r/ OCompliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this7 S3 m  D0 n! c; [$ N& H2 z
standard
; [5 p! g0 j2 F: V0 nPlugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:% \2 V. t5 z1 k) K  `
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;( h4 a8 O! Z# n( [. f4 X
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;$ m* i" L3 B; H9 \
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
; @) ^9 Y0 o2 n6 K, D* ycontact.
/ M8 x9 I# m) U* A  R" L% r$ MCompliance is checked by inspection
; |! m8 _2 l# s4 ?" D. E0 R
( c! c. s$ u) U7 Z3 t3 j4.31.2 FELV circuits
: J0 u' A: b; u2 rThe following sources may be used to supply FELV circuits:5 X# i' c  |! O) g7 s
- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of
8 B9 f4 ?9 L% v) U6 ~615586 K5 L5 J5 Y( z6 I3 ]
- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in5 j9 \+ M; K2 {# Q' M. O/ U
accordance with IEC 61347 Series
) G' c: `5 [7 {. X' f8 i- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the4 ^7 Z( e! o5 ]7 Q  h7 N% E
LV supply by basic insulation only.
* e6 }7 ]3 o/ p7 M, }1 UThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.1 @* G/ o2 \1 I" N
FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a
# s- ?0 O- R0 h. ?working voltage equal to LV supply voltage).7 U4 t/ z8 E0 `
It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for' s# C% Y: |" [$ e2 ^! X8 V
functional purpose.2 V5 k1 T3 ^3 o2 S, B4 @( Z& L
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.
7 N) d0 {! `; a; h2 wCompliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this! ^7 p" D2 n0 D, L
standard
* i/ p& E2 m) QPlugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:4 x+ I6 L& A, J% J% c
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;. T) m8 j- `# E: i! V* H
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;7 s. `2 c- j* S/ q8 A7 ?- R  d
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.2 [% o0 B# C- w, k: F
Compliance is checked by inspection" x0 V  @7 I( \# j

! Y) {) e% Z6 k0 R8 X4.31.3 Other circuits:
/ D+ ^: y% T4 CThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall0 P) P9 M- V+ Y7 F3 g
be in accordance with the requirements in table 1 in annex X.
9 u2 u4 p& h& T1 N! O" B) i0 NIn class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect8 |8 D* ?7 w! ~5 T5 c. _6 p
contacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:" v3 ~! _$ f! U6 Z
- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result" m7 L& d, @8 ^, g" k+ S  T* B8 ^
in a short circuit& J! P2 N" z! y2 l
- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
1 y9 J: T; \% T' X# d; X. m7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out9 p, q/ ~: P" H3 \  c8 |. o. ^
- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case, o+ s" I2 C9 v6 s
of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.% B3 o5 V7 B. Z' P$ B5 Y  `
- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
# s& S6 k6 \' Isupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be
* h, d2 W# p. [: l* W* u2 c7 B( Dused to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason! E6 z- H" {. s
master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive
- Q  x. f  M7 t# X8 M$ N+ j& Eparts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I0 ]: U/ }5 D+ c! d
luminaires., k5 W4 }" G5 d2 O& f/ h
Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation3 n$ m9 r* h: V4 X$ L. |9 F4 V
required in Annex X8 z7 O. Q! a# K9 t
. t9 V$ ]! V/ W4 d  h7 ?
Note: Example of this kind of circuits are:
' ?  L  S* @! q( t' W- output circuits of ballast according to 61347 series: f$ f# F3 H9 K' ?, v& j
- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent
/ R) {6 X3 R7 {* Q( [+ I- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the3 ^# `1 C, l$ [: k$ ^( M, i) g
requirements for FELV
0 x# M  A) v& b& Q, r9 I6 s( q- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear! w( ~5 x( D5 a+ ~
according to IEC 61347-Series
! D8 ^. ?" G) j) R) x
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 显示全部楼层
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
9 {, Y% Y% H+ W& i& a* b0 v5 V2 Q
8 q0 b5 ~# R+ C, Q做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
7 X. t! ^$ c3 u2 l4 [* W( {' v" C5 Y8 H( Z+ I2 _( J

& Z6 `% L9 w5 A: p$ }; L* t5 N& x9 r' ^& d4 `0 A$ o
* h, E. G5 v! W* @8 h/ i

2 s" Q) U! e. O1 S1 o  X& L$ X0 F6 R9 l/ U  b$ \% Z) ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-28 11:44 | 显示全部楼层
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-22 12:18 | 显示全部楼层
楼主发一份给我呗~# Z8 I7 Q) p# T  U3 E$ O
272879347@qq.com
发表于 2012-11-28 17:19 | 显示全部楼层
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 07:40 , Processed in 0.068657 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表