安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有0天4小时22分16秒
自2007年5月10日,安规网已运行 6538天
2025年4月3日 星期四 下午 7 点 37 分 44 秒
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 6037|回复: 14

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!
' g  J7 v+ C2 Q只是草案,了解交流!% Z3 C; s: U4 ^
大部分的改动都是针对LED光源的!6 E) Z4 G% D# G! c
! p! L+ F. F/ l" W
4.24 Photobiological hazards
+ c" }/ ~. z6 \  E. Y- |  Y) \# B* S: f; y  S* D
4.24.1 UV radiation
5 P" D, \! `2 PLuminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide* w( n) E# R4 D6 e. M
lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
" D' C- ~7 }! d7 o5 ?this requirement is met by the lamp design.
% a3 [9 {; b; k6 D# V4 BFor tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,! S* m+ A2 ]" }- Z; J
any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
. T6 n# `' d: c, S& v$ [NOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
* ^% V7 R5 D* F+ a; `! i' ?4 gFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to" R( k$ l, a2 u/ R% L0 T8 u; S- D
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.
  D) z- r6 Q" RNOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
1 z( T3 G  a% R: y& c6 F
! j# A2 ^  p8 D! J9 m4.24.2 Retinal Blue Light Hazard
- L8 X: g, N$ {! ?5 qLuminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR
- ^7 Q- ~7 t0 T; `62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
+ l* g# m6 q9 ]8 V, W% l7 d3 _1 {light hazard”.9 |2 |! f* m- I7 o
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not
' D5 j- I6 w1 Y( T+ Eexpected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
1 Z2 ], @1 p" X+ r0 j. `sources would need to be applied.
% ]( I* ?6 L4 h8 {5 A: ~8 eNote 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products, G5 P+ t' J- ~! B2 O7 }1 H
are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.- Z5 b1 U: e  {4 @( l7 q! D# N# z8 h
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with, N4 q$ X4 |4 j- L7 o: W
IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
% E0 q5 `8 @; g4 v& H7 Z! K! Fas RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
7 m( m- ?; q4 f! j5 ~apply.$ t. m5 b; e7 V" O- b
For luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR
# c" ?# j" {; t8 @1 V62778 the following requirements shall apply:
2 {/ _* ^1 W7 w  w6 H, w& u) P9 na) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be
3 J- E6 v1 |" x1 Bmade to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.
1 u. T4 O$ z6 s. N' [The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.5 j3 N8 U, g6 d5 `
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are3 h( K$ l1 ^; [  _( d' i; x
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.. X  T. ~. R4 t6 x# G9 P' _* u
Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light  m9 E# {! L2 e' G9 z9 o
source.# g2 {' s  a! m$ c7 Z3 V
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the
2 U) b1 r$ B0 Y7 M" [3 X1 fcomplete luminaire to be tested.# A; ~/ o& n' D; ~3 ^% L7 ]0 ~
Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase0 S3 k0 u$ k0 q9 G
the Risk Group Category of the basic LED light source.
! e% Y+ o8 P+ s" ^0 _. {, |Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the
. U3 _: y6 N: \) c2 \4 B7 k) Gassessment detailed under item ‘a’.
. Y+ k1 h% O- k7 P6 yPortable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet
2 |8 N% u5 s$ L0 pnightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad# [: v" I8 i) r+ ?) l! o# X
measurement)2 D+ D# b, T8 ]8 h, s
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.$ h1 A1 P0 x6 f: E; U% L$ G

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.28 Fixing of thermal sensing controls
& P* X1 A* l  {5 q# x+ bAny temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an# I& S5 ~) g4 ^
otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
( k, [% ^7 \6 q$ b: P: ^control gear.' u3 S# U. t6 k; ^. J- \0 \/ q
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a
. J0 Y2 W* R& f: T0 ilamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing$ v( \8 _$ y% }. o! \: Z1 r6 P$ T$ T1 X
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.
  D; R- ~; ^" q  C1 [) P% ~) M. o" tCompliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,* W! T0 `4 N3 F0 s' ~
according to the following test:( q- _% Z2 p4 W/ R" G6 F
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected3 {( y  y5 H+ [2 e& A
to the
2 V. V# Z' n; V( @, C* b5 htemperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;  e/ J  q) Q9 o  I% T: g
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as
6 S+ G1 v, o0 w  F7 p$ ?) kgiven below;: N! k; F; x2 d8 V
The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
9 Y) o4 }0 w3 L' C) \) y: Wballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that
$ _& R2 y- V" P' B2 H3 c, i, Gcauses the protective device to operate in steady state conditions;
0 `  x/ I  ~& [: x) T( {The Minimum test temperature is 0°C.
4 o% P( m# K5 a9 AThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
, F( h' N) d7 \  y( R4 ^NOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic6 r3 U) u2 {; E5 ?( `/ i
test system is used.
9 w2 i" o; L' P. E, W2 C2 q/ K/ cDuring the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its
' X3 t8 ]. f0 B0 hfurther use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing$ v2 j6 f1 K9 H0 `
control shall not be detached/moved from its designed position.
- g( F' Q7 H% g+ H, iNote - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.3 S/ o0 g7 ?, n
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.29 Luminaire with non replaceable light source.
/ p3 V6 _+ y& p( D& X- ?It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the6 c2 Y8 _, T2 h7 I1 |( E
luminaire or its parts.
! k8 Q' H! U& x8 O( nCompliance is checked by the following test:8 k4 u* u5 v* r* H: W3 C
Parts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or: P) w. s9 F, y* W, Z+ y, C
by using a tool shall be opened or dismantled.
0 L1 Z* c3 K2 i0 YParts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and1 l+ }+ p) g6 c" S  `% \3 N
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
7 T# Z! m3 O5 a( Y. LAfter removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
8 L1 ]- r. h: g. ~: |3 o5 M) uchecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard./ B9 `# c) y% _8 t& m: n/ X8 `

6 e4 v+ g$ `7 E, W
. Q$ e7 C1 `6 ~* Y  ~4 p6 k: {4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources! Y$ u/ Z' N; x
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection
7 A/ b9 ?4 n0 s) L4 Ragainst electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
! K1 Z/ p, p6 f# ldetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by) O8 t( V( I' C4 m6 a
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the
& }3 [% \1 W6 huse of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.
' f  ?- @. s8 ^; M
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 显示全部楼层
4.31 Insulation between circuits
& L/ P( z" o+ }6 ~Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
9 n. e2 P- j3 ^% E2 nluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between; q* F4 u: \. Q4 U
circuits and between these circuits and the external accessible parts.; `9 {- o1 q! F2 y% n# w# |
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable: O$ P4 d" `* k) O' t1 Z
luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On3 \6 e/ m, w2 C: Z( }+ T0 M
the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear% A! d- S' ^: x# `
manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.
. b8 L$ b4 w  z% vNote: at present on the market the following types of control systems are available:
& s& N! v: l' q1 u* ^- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and* l  C! Z* _4 L
1–10 V DC controls)
0 D* o8 f% ?3 n6 e- SELV Control signal, (e.g. DMX)
% L" X) b# f8 r7 t" u1 I) `- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
, s9 J0 T# [6 p" U1 Y0 OCompliance is checked by the following requirements.
" E+ Z- p9 V; I8 j' m
# ?) F) H' h) j0 t! @4.31.1 SELV circuits, X& ?/ l: _- G2 d% B' D
The following sources may be used to supply SELV circuits:
% M# i0 T7 {7 c4 l6 l( p( q- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of7 s+ u" F; \+ |
61558- E% X! Q: z5 o4 R; e) ^9 z
- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series
& I9 w- E9 N1 q7 ]& z# k- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
3 Y' @  S; s& L! q' C3 ]1 [  O( pvoltage circuit
5 X! f2 }2 m) A6 ]The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.! X3 C  O8 T7 K/ @
SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based! ?; j" m. E, d! U
upon a working voltage equal to LV supply voltage).+ I5 |4 F9 A2 Y" _
SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or
, C6 i4 ^) [, X$ o5 treinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).6 W8 I- d# U3 ~3 ~( ~4 ^8 {: \* b2 C
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a; P8 K, \; w; j8 A, o
working voltage equal to LV supply voltage).
3 Q$ G0 o6 l# u- `2 R4 CSELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a
9 ~/ x2 n; u4 I2 v* D4 l" a% B+ `# C( w: i# Fworking voltage equal to highest voltage in the circuits)$ x4 ?4 |5 v+ b! D  M8 m
SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to
* `. K5 w' n. x& ^; Z  |3 Ttable 1 in Annex X.
: s9 a4 {! H3 J/ l( X, c7 G# dNote: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for
- y/ W! f# i. O1 G" R2 Oinsulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.3 j- ^( h0 m; A  o* N
Compliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this) J( z% X: e" i( e8 _% e
standard
+ y6 ^. F3 W2 V+ a# r$ BPlugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:
$ v% P1 Q$ S# E5 `& Z4 L- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
6 m& j0 ~" `4 d- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;# x; W4 c- \' D* D& `1 Y
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor9 N( Q! N) C% O
contact.
8 p6 L$ ^: u7 n, h" t* W! vCompliance is checked by inspection' |; ?/ u1 j6 X2 ]' w# P: Z" T0 \
5 r( h3 x7 u, U5 U8 _7 {2 b/ u0 p
4.31.2 FELV circuits- U" K! B! N+ E7 ^$ j: i
The following sources may be used to supply FELV circuits:" _% }) [% _' z' B+ v. [
- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of, v$ N  r; a( D+ e
61558
9 W4 [$ S* _7 W" ^: G- `- L- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in! H# t; M9 c' a
accordance with IEC 61347 Series- q/ V& o; P  y1 `6 [
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the
# v6 r/ A% Q( L9 r* M5 U4 \LV supply by basic insulation only.
+ ]9 T+ |1 ]9 U7 kThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.6 q  t- p' @: j3 G2 Q7 K
FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a! D3 z* b$ z* p: H
working voltage equal to LV supply voltage).& [/ G  f, B- W2 Z5 p  X
It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for
( |8 ?7 d, f& G' o' \: D- ?functional purpose.. U2 C5 J; A' B. b# K' t
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.3 T$ _# r; Q, o& S4 t! S
Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this. ~  |! H) P- N& D  E* [
standard
( K! u" ~$ v3 K/ S. I) zPlugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:/ N8 K8 S$ g* M6 b, p
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
2 P, M$ Q$ u8 C1 L; O8 P0 l- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;  F; u' ?9 H2 |& s' T4 _, q; [
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.1 z) I' h6 U! l5 W2 ]
Compliance is checked by inspection
1 ~6 c8 o* w4 H2 w8 a3 I4 v. {6 y: g2 r
4.31.3 Other circuits:
/ W6 p" f  k" F* ]4 K# eThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall
  a/ d* P' p; c% W' O! ]9 x1 vbe in accordance with the requirements in table 1 in annex X.& w$ v( t! k$ T0 ^8 q% u) S
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect8 C* L0 Q5 s" [7 l
contacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:% S1 {2 i" u. Y* [
- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result
5 O2 F8 Z, M  D! E) V. i3 H& ain a short circuit
3 a+ G8 F+ h7 X2 m- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in( ~) e2 u( x& W$ P% c9 i  }
7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out
# g) g& C/ e4 w9 v- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case9 P9 [* a- j  J
of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
, Q2 z( ~4 V/ I' A; E# [8 }- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
  U& ]4 ~8 @4 i2 `; psupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be
+ y  q, X9 Q' x9 q. v+ u( Y) zused to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason
! o4 m; p  P/ F) `0 Emaster luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive0 l: Y0 h: z  y% S! q
parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I" ^3 m" }, _+ L$ M$ f2 R
luminaires.
  s# e; v7 J# x6 p/ z; Y. p( UCompliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation
1 C+ ]9 E" a) ?1 E- k6 drequired in Annex X( S7 _9 R. x8 j" E! e0 }" G0 h) g
0 Y: N- _: w, E) g' G8 v
Note: Example of this kind of circuits are:; T1 }2 U! j8 a- o. @
- output circuits of ballast according to 61347 series
8 ]" v7 `% ~, w3 w3 f* X  q* G- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent$ ~' d' ], t" O2 P2 ?5 c. b
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the0 h* ?) B/ e+ T1 g
requirements for FELV6 W8 C# S3 U# E; E& `1 N" _. R3 W
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear1 D, ]& y, V( s- [# U+ ]# w
according to IEC 61347-Series/ \1 M) D6 B# w2 H5 C) R
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 显示全部楼层
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
; r% c8 ^6 J6 ~. Y0 R4 z
- S( i3 \  g( B做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
) V( t9 w* h/ F# b5 H
+ n' s2 ]; w; a; d4 v+ N# \) K4 t! [  ?4 {) N2 A  p

6 C7 }% o. n  _& m% B0 C0 c  ^, c3 H0 S

4 L4 B3 D: z0 o8 Z8 j2 @9 |- W) _% r: g3 }9 q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-28 11:44 | 显示全部楼层
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-22 12:18 | 显示全部楼层
楼主发一份给我呗~" G+ N$ K0 C: f: @
272879347@qq.com
发表于 2012-11-28 17:19 | 显示全部楼层
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 03:37 , Processed in 0.073051 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表