安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1787|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[安全事故] 大中电器所售热水器漏电致人死亡 被判担主责

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-6-19 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
    王先生查看电热水器时触电身亡。其家人将热水器销售方大中电器起诉到法院。6月17日记者获悉,海淀法院判决大中电器承担主要责任,赔偿63万余元。9 X$ L$ S: J" H' Q
    2007年,王先生夫妇购买了一台适用于厨房的电热水器,大中电器负责安装。2010年,王先生发现水不热,打开橱柜查看,双手接触电热水器外壳时触电身亡。王先生家属认为,大中电器应对此负责。; \/ ]: h( C9 |6 J' _
    法院委托相关检测中心对待检电热水器是否漏电进行检测,结论为该电热水器绝缘性能差,非带电金属部分存在漏电现象。
6 c! u4 U( ^" Z, G) {( ^    法院认定,消费者因商品缺陷造成人身、财产损害的,可以向销售者要求赔偿,因此大中电器应对王先生的死亡承担主要责任。而王先生在电热水器发生故障时,应及时联系维修人员,不应自行带电检修、操作,因此应对死亡结果承担次要责任。最终法院作出上述判决。(王秋实)2 J/ c% `0 S$ y# R" k, J" t1 h: H3 T
沙发
发表于 2012-6-19 23:46 | 只看该作者
可怜哟。。。
板凳
发表于 2012-6-20 10:00 | 只看该作者
怎么过的检测???外壳带电,我靠!
地板
发表于 2012-6-20 11:04 | 只看该作者
这也太危险了吧,外壳都带电晕,这个品牌的产品建议封杀,不是生产出来害人嘛。
5#
发表于 2012-6-20 12:03 | 只看该作者
热水器在中国销售肯定是通过CCC的,应该认证机构也要负连带责任!
6#
发表于 2012-6-21 11:49 | 只看该作者
金属外壳怎么会不接地呢?
7#
发表于 2012-6-21 12:25 | 只看该作者
毕竟已经用了几年了,用电环境是否有变化不好说,我觉得问题应查清,该谁谁负责,光指责企业或监管部门的有些不公正
8#
发表于 2012-6-21 12:48 | 只看该作者
都是装修时的电工惹的祸。
9#
发表于 2012-6-21 18:36 | 只看该作者
我家的热水器安装时,我是强烈要求电工把地装上。
9 J6 Y8 V: m. d6 K
10#
发表于 2012-6-25 14:48 | 只看该作者
海尔 大的品牌就不错,有专门的地线接出来。属于正当的产品。我专门吧那个接地的线接到螺丝上了,螺丝是接地的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-21 03:27 , Processed in 0.073901 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表