[电源产品] 初次级电阻器的电气间隙

[复制链接]
楼主
发表于 2017-3-2 11:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
IEC 60950-1 Clause 1.5.7.2 description:& e2 A! m7 O' I8 ^, M8 r+ W  a. ~! W+ g
"If a group of resistors is used, the CLEARANCE and CREEPAGE DISTANCES are assessed as if each resistor were short-circuited in turn, unless the group passes the resistor test below."$ q# h! l+ I) ?+ G
# {- W0 w0 _3 `2 l+ {' h
同时,你确认你这种设计能符合Clause 1.5.7的要求么?- @( Z8 A/ O" S) h0 K
还有涉及Clause 1.5.7.2, Clause 2.4; 不止是Clause 2.10.3, 2.10.4.
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-2 18:31 | 显示全部楼层
标准条文中是有这个要求可以使用桥接电阻,但是做这么久以来少见哪家公司有这样实际设计过;
3 K5 Q& q% ^+ e& G" q" T5 b那IEC 60950-1 Clause 1.5.7.2涉及到的要求会增加许多试验和相关的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-3 14:01 | 显示全部楼层
不能这么算的。
% ^" F$ r: B, w& F. |7 \, @  }+ O$ I第一,你看图片上这PCB Layout,这个布线和焊盘可以看出,跨接串联的5个电阻不是直线的;
, f% y. w7 _0 S* B第二,要用卡尺量测这个具体的电气间隙,直接用1.5mm的电阻长度去乘不合适;要是直线固定两点距离中间我再曲线上串它个10个8个电阻就能加大电气间隙?