本帖最后由 H-RH 于 2015-9-3 13:57 编辑 ) F" | R* a1 \- Y! |6 f& m u
cuifine240 发表于 2015-9-2 19:21 , q& N& Q3 h% c5 P0 Q( S: K
太感谢了!再向您请教两个问题:) M* g" D3 L6 r# D1 m
1、UL1054标准今年6月份就作废了,那以后开关厂是不是HP(Hor ...
4 R3 |, I, j% O) a5 n; l虽然 UL 1054 停止新申请, 但已经取得 UL 1054之型号仍然有效!8 ^& v g, ?0 o1 t- d" l5 h+ m
而且 UL 61058-1 亦有 HP 负载之选择, 这是继承了 UL 1054 特有负载类别!
2 i6 s' h3 ]% v) {由于 UL 电器产品有兩类标准, 第一种是UL 传统标准, 另一种是与 IEC harmonize 的 UL 6XXXX 标准。
3 p) d( p. h+ T9 f: Z( D# X( l% I/ A当 UL 61058-1 之开关用于 UL 6XXXX 标准, 应该不会有 HP rating 要求, 但如果 UL 61058-1 之开关用于 UL 传统标准, 可能有个别情况会有 HP rating 要求, 例如用于空调, 但具体情况不敢确定, 因对 end product 标准不太熟识!
6 @- X$ X! p4 z