受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?. i& ^/ a% h# u0 f. Y
# q$ p$ m0 F8 B* Q9 J
具体问题探讨:
# g) b+ k) v( ?: Y4 m; s1 工频交流测试和直流测试的异同?+ B, A/ J8 Y* |7 O
2 那些标准或产品允许交流或直流测试?6 r; Y( A- W7 y* u, N; N
3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?
- M# ^5 q. ?/ T3 M: f4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?
9 l# U2 ]  w# `2 i( X1 ?$ X
1 z2 q0 W- t# E! Z* D& }, |2 F; v恳请大家参与讨论!
% f8 w; k3 i4 y2 C, T有一说一,参与有奖!
沙发
发表于 2007-6-16 12:26 | 只看该作者
UL153的生产线测试是either or:6 \) P7 W' k2 b0 m: h
194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
发表于 2007-6-16 14:32 | 只看该作者
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:
( P5 [7 p7 }+ y: u4 x3 K$ s' \( M5 r' B$ ?7 ^% E6 R
5.2.2 Test procedure: W4 ]2 t7 B# R+ A0 h7 y
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a* v: W% G7 Z) r0 T  m
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
  m! o$ w6 F- `voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
地板
发表于 2007-6-16 14:39 | 只看该作者
60335-1
6 F9 g# E& _' h0 `0 H" v6 v$ _
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of# c+ ^8 H! f2 K! {. x/ f" ?5 Q% e
substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values' C) A3 w/ h+ u8 z0 ~- S
of the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
5#
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 只看该作者
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。: B% k$ h- g, @9 n. V7 }: |! j, J! L

& `2 u1 s- l1 n, k! x+ \但更多的标准中是没有这一许可的。; @# y9 s& h  d8 o1 y% `

+ Q  O0 D  v  |5 p* V2 _why?
6#
发表于 2007-6-19 15:57 | 只看该作者
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
7#
发表于 2007-6-20 10:03 | 只看该作者
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:
+ W# J) u: H7 W. Y9 O* x7 j% L6 N" h1 b8 p
5.2.2 Test procedure& V! U. Z# [% T  R# [
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a
2 F& ?3 V. I% q. b" Z$ Vvoltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
  @' d: b: ]) V* L* y9 Yvoltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
8#
发表于 2007-6-20 19:21 | 只看该作者
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
9#
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 只看该作者
交、直流的差异:7 G! i2 D' b' _9 ^4 b
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
; |8 M5 X: a0 ]* i. F  v; M) M直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?- S% C. s/ \; R5 d" i( B

5 f" i5 U. \' z0 }7 e# z+ L还有哪些呢?
10#
发表于 2007-6-25 16:44 | 只看该作者
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 :
: L5 M/ o1 Z. I: O  u+ o6 l交、直流的差异: ( N; }1 {4 N2 d8 {, ~# E. a/ a
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
. @3 I& t! B4 f& n2 U0 b& _直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢? * ?& P$ Z* U7 B1 i% P& `: x/ Y

5 w7 l+ e1 L# I还有哪些呢?
8 K/ X6 P% b- \+ t  c2 A# E
- F1 a3 N6 U' X/ c

/ R  N3 g9 z# M1 x4 }6 }6 t6 [9 S使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!5 {+ j/ N  Z" Q! B: Q
就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,
+ b$ N5 \7 H; |& J& D過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。4 t* E' X, S8 C: v% T0 n7 b
1 p* y; }) ~$ [' d- U5 W
在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。