[综合话题] 请教大神:250V保险丝应用在265V工作电压范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-5 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

6 T. S8 w( e7 w! S( }家用照明电器的工作电压范围有时候会写90~265vac,额定电压100~240V;在这种情况下,很多都是应用额定电压250Vac 插件保险丝。但是保险丝电压<265Vac,不符合保险丝应用规则,请教为什么可以应用呢?
( i8 B2 \# X( t6 I$ l, K1 R" l
23#
发表于 2013-10-29 10:52 | 只看该作者
保险丝的使用是可以不考虑额定电压这个参数的,正常使用的Fuse其两端的电压很小,几乎是‘0V’,所以250V的保险丝用在265V的产品上也是没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2013-10-28 16:45 | 只看该作者
感觉这个问题跟相关元器件的运用相似。
; y1 T$ k5 R( Q2 U. E( g* Y大家设计产品的额定电压是:100-240V,考虑容差,实际工作时的电压是:90-264/254.4V。
% a: l- Z. N% G; z) A7 ?- W但是我们使用的许多元件值的参数是:250V。如果这样,那不是这些相关元件也不满足要求了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2013-10-28 16:26 | 只看该作者
高手真多
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2013-10-7 17:52 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:43
9 K' o5 p& G0 v" }. _IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电 ...

; W) D3 b5 T7 o) P) H"最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电压"
; ?' W( G. u  A! ^" k; A
. E$ e; s3 j; f7 q. @2 w两者有关系吗?8 k: e, s( s- g+ }  \
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2013-10-7 17:02 | 只看该作者
山炮 发表于 2013-10-7 15:59
/ }0 ^. n9 g0 j8 J7 q; [  n额定电压高于250V就是个大麻烦,很多部件的额定值只有250V。为什么要踩过这条红线呢?
: V8 k6 Z! ~4 i2 t7 Y
估计楼主的意思是额定电压为 240V, 上限工作电压便有可能是 264V, 250V fuse 可否应付?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2013-10-7 15:59 | 只看该作者
额定电压高于250V就是个大麻烦,很多部件的额定值只有250V。为什么要踩过这条红线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:00 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 17:14
4 i/ y5 O6 n5 P% L对这两个问题的回答都是肯定的
& E; {' T+ k9 a! O
第一个问题,就是我要请教的问题。第二个问题,实际上是指保险丝的安全电压下限是250V,只要<250就没事,但是高了不好说。
16#
发表于 2013-10-5 17:14 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-10-5 16:47
) e" i- n8 w# S$ p) N/ n5 D- Y楼主的问题是:
) m; \, l0 S# }2 X9 H$ O  y6 K保险丝额定电压是250V, 能否保证在 265Vac 工作之家用照明电器当过载分断时不会造成危险? ...

: i+ Z% q1 j! S对这两个问题的回答都是肯定的
15#
发表于 2013-10-5 16:47 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:42
# @% `8 f% x# K: |% b# w! i  V4 v1 j保险丝的安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。如果保险 ...

. N7 }# X. Z% v- O4 J" E0 r楼主的问题是:
) y$ s2 p# d" g0 V& G+ f保险丝额定电压是250V, 能否保证在 265Vac 工作之家用照明电器当过载分断时不会造成危险?
' c; h1 z4 r& s! |& B: A9 h7 C  B* ~5 P* k
我的问题是:
3 B6 I5 M: b7 I' v% Y3 o* [! @- Z保险丝额定电压是250V, 是否代表上限工作电压就是 250V?
* a+ t, q& }0 H8 s* R7 g3 a对保险丝规格不熟悉, 所以不能确定这一点!  U! a! i  I% @; s