[电源产品] 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-7 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教问题:' M0 d5 u& e2 s' s
1, 网口是属于SELV还是TNV-1啊? 按道理,网口是连接到户外的吧,应该算TNV-1吗? 因为这定下来后关系到初级到网口的耐压问题!
& ~8 y8 `9 U$ {7 X$ ~
* C" U- B( q( K$ n% \2,初级到网口的耐压大家做的多少KV , 如果是CLASS I类设备是多少,II类设备是多少??呵呵
9 ~3 B1 G5 O3 w* o/ c: h) f9 V
- ?9 O% B, Z( @8 N. M6 {我们有个设备,3PIN的电源属于1类设备, 我初级到网口 3000V有人说打1500
7 ~! D9 ^, m& A4 Q/ c! w6 {( S
( W% j/ F4 f$ {如果大家有实际例子就好了,比如电脑的网口做的多少哦 呵呵 谢谢各位
沙发
发表于 2009-5-8 11:36 | 只看该作者
1, 属于TNV-1电路.4 ?4 Y+ S7 ?% _  v
2, 一般情况下CLASS I类设备是1500V ,II类设备是3000V
: ?7 O- n  @& a5 S4 H8 Z如果网口没有接地, 则打3000V. 此种情况属于1类设备中含有II类结构.
板凳
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:31 | 只看该作者
引用第1楼Alexsong于2009-05-08 11:36发表的  :+ _& J. R: p, [
1, 属于TNV-1电路.
9 a, l4 I( M; y! V2, 一般情况下CLASS I类设备是1500V ,II类设备是3000V
3 m: F4 s0 q3 f* F1 H如果网口没有接地, 则打3000V. 此种情况属于1类设备中含有II类结构.

) u6 A( K0 @$ ]5 p; @* m. B+ {
; k. j6 n1 G2 I# ~' c感谢啊感谢
" f, Y& X' J9 E, l
6 R  Q( g  |, [你说的"如果网口没有接地, 则打3000V. 此种情况属于1类设备中含有II类结构."这句话中"如果网口没有接地"指的是设备外壳接地还是什么啊??网口不都差分线吗?难道难有网口接地的?不懂4麻烦再请教下
地板
 楼主| 发表于 2009-5-9 02:09 | 只看该作者
麻烦看下我图中,
6 Y# L& ~" T0 ~3 O1 Z1\\我们产品是CLASS I设备,网口算接地的SELV还是未接地的SELV啊,还是算TNV-1啊?
2 K& O" j; Y5 R' d  D+ H! X* C
   接地的SELV还是未接地的SELV,有现成的例子吗???
, E& v' K% S- W$ A
0 ]1 P1 v# |; y1 F  V6 d* \
" E$ D( ~4 i9 j% X% z+ G2\\我图中的产品,我LN到网口的4根线打1500 还是3000VAV,? 为什么呢 ,,,,谢谢!!1( a; [$ V9 W6 }
; w7 y& \  c: B8 t7 s1 K; T$ b

0 D" a6 Y1 S: h1 d5 P7 b感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
5#
发表于 2009-5-9 09:54 | 只看该作者
学习了,这个不是很懂,来学习 了。8 C' v& C; |8 E  i# b
谢谢讨论。
; U, N2 I6 w" _  I' H关于这个网口和SELV的高压问题,之前没有做过60065类似的电脑类的,电视机的倒做过,也是1500v。
6#
 楼主| 发表于 2009-5-10 16:46 | 只看该作者
7#
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:15 | 只看该作者
怎么论坛里就没好心人给解答下呀,我每天都在等待大家的回复!!!! 求斑竹帮忙吧
8#
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:31 | 只看该作者
没人回答,失望呀!
9#
发表于 2009-5-13 23:16 | 只看该作者
3000V 吧,看你这个通信口应当按照不接地的SELV判断
10#
发表于 2009-5-14 11:47 | 只看该作者
看成是次级,打3000