发表于 2015-7-7 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-7 13:05 编辑
! p! Y  l+ z) N% G5 m$ ^
+ j! i% p& c9 a, m5 M! }根据标准概念,PELV需要跟其他电路进行隔离,而且是按双重保护的标准隔离。
0 i! z4 f5 O! a# d6 Q* r6 I% V, SPELV危险的来源是什么呢?一直么有搞懂,请大神们给讲解一下,感谢. h1 r; @" ?$ P  \
再加一问:是否SELV接地后就变成PELV了?
26#
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:34 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:23 # A/ J8 \; a/ Y7 y3 }+ m& d3 X# x
我没晕,我在想要怎么要把理清楚来讲
) u8 c5 V# i: D/ ]( ^' D/ `% t! N4 M
等你哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2015-7-9 16:23 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:16 0 T0 _9 H  ]4 O- V+ [
晕了.....这个问题快讨论恶心了
* i; t! H- x2 G$ A  w) S
我没晕,我在想要怎么要把理清楚来讲

点评

等你哦  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:20 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-7-9 16:15
# Q1 X& }9 e& p* }* h9 N; `累不累啊,同志!!还要我再解释一遍.& w) r, y' X/ L5 \
other circuits是指与SELV不同类型的线路,SELV线路是不需要防护的... ...
2 {* S: q4 D( a+ V; C0 r! k% t
汗,其他类型是你个人的理解哦,4706中也没把other circuit翻译成其他类型的电路,所以这就是问题的争议点啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:16 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:02
* P$ |9 G' t8 S# x2 C' I* _  y串了,PELV是335的定义,950里面只有earthed SELV。这样讨论不出结果来。等会儿,先说335

5 }) Y& t- D' ?5 H+ h2 s' W晕了.....这个问题快讨论恶心了

点评

我没晕,我在想要怎么要把理清楚来讲  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2015-7-9 16:15 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:01
) Q$ b% |* L1 r  `8 K. h1. 这个不是我说的哦,是我看别人的解释,而且我也持怀疑态度,另外我清醒的很7 h! [0 U( j* W
2. 没错,other circui ...

. C! p3 B! z: Q+ G' ^  c累不累啊,同志!!还要我再解释一遍." K% f8 ?1 _0 C/ T0 J
other circuits是指与SELV不同类型的线路,SELV线路是不需要防护的......

点评

汗,其他类型是你个人的理解哦,4706中也没把other circuit翻译成其他类型的电路,所以这就是问题的争议点啊...  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2015-7-9 16:02 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-9 14:35
- V$ n( q2 O- ~晕,标准之所以列举SELV跟SELV之间只需功能绝缘的前提是先判定两个电路都是SELV,
- H# ~( v, w' F- C* Y而不是把功能绝缘短路 ...
. m" u! ~1 t/ T- }. [7 u
串了,PELV是335的定义,950里面只有earthed SELV。这样讨论不出结果来。等会儿,先说335

点评

晕了.....这个问题快讨论恶心了  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:01 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-7-9 15:54
! |4 P# o+ G. N+ N5 r按你这样说,SELV就不是安全特低电压,也需要防护,醒醒吧.
$ u2 F+ O& O" l6 a这里讲到的 other circuits就是说与SELV不同的线路 ...

: v6 Z5 Y3 `! }" J, [1. 这个不是我说的哦,是我看别人的解释,而且我也持怀疑态度,另外我清醒的很
1 v0 w# n! \" j/ x( J' r  e0 u2. 没错,other circuits是说与SELV不同的线路,可是这个不同的线路是指一次侧呢还是其他的SELV呢,一个设备里可以有多个SELV电路哦
  t0 D6 X3 G( {& o8 C5 Z  f再说清楚一点,比如设备中有两条独立的SELV回路,其中一条接地变成SELV,那么他与另一条SELV是否需要D or R or screening呢?- W* W% q& `) O0 o
打字真累:L
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-7-9 15:54 | 只看该作者
按你这样说,SELV就不是安全特低电压,也需要防护,醒醒吧.% J( W. {: G2 q% X8 b% D
这里讲到的 other circuits就是说与SELV不同的线路.不然怎么会用其它线路来表示,而不用All circuit( K7 X: B3 ^) L% k* R4 b0 g6 _

% B% i: {1 V% B& V+ l
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:50 | 只看该作者
shouma25 发表于 2015-7-8 22:25 $ _* E6 c7 u" P' W; {1 Q0 B; E# O( O$ d
仔细考虑了下,显然和本丝认为不一样。

; Q" y/ m6 z% ^5 C. l2 p) N你是在自己在扇自己耳光么?
* |7 n& _. Y! E3 E参考http://bbs.angui.org/thread-129632-1-1.html 22楼% v; C- N- X' {, z6 P
摸摸脸肿了没
回复 支持 反对