亲们,隔离变压器一、二次侧安规距离应满足多少,在哪个标准中可以查到?有知道的麻烦解答下,谢谢!
7#
 楼主| 发表于 2015-4-22 11:13 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2015-4-21 08:47

1 }. a) b. ?6 G% k) H( H给力 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-21 08:47 | 只看该作者

% @6 ~2 m" `1 w# a; z% ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-20 20:30 | 只看该作者
看看 打个酱油
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-20 13:52 | 只看该作者
laotan5210 发表于 2015-4-20 13:24
4 ]' z1 a4 W+ N5 @3 [2007版本的,看不到,你有2012版本的能提供下嘛?谢谢
  k- V2 N, \' X9 y% C& u7 k% w! }
论坛搜索之
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-20 13:24 | 只看该作者
Nezof 发表于 2015-4-20 12:43 / g7 V- i( u* S) s. a
看IEC61347-1 annex L
8 r# _  E! d9 U. ^  w
2007版本的,看不到,你有2012版本的能提供下嘛?谢谢

点评

论坛搜索之  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-20 12:43 | 只看该作者
看IEC61347-1 annex L