正解如下0 p8 n0 g% u# m4 V5 }5 a# n
安全隔离变压器,内部电气间隙和爬电距离应该按照61558-1要求进行确认,不能按照60335-1的要求。
1 n4 e$ d0 @0 N* H1 e( {! b3 }4 b也就是说对于变压器内部结构,按照61558-1判定,外部表面、引脚以及沿PCB基材的间隙和距离按照60335标准要求。: S6 F0 G% c8 D1 w) q
标准附录G写的很清楚,29章按照61558-1表13中2a, 2c, 3来判定。
! d. _: q! n9 u, F29.1, 29.2 and 29.3 The distances specified in items 2a, 2c and 3 in Table 13 of IEC 61558-1 apply.: e2 `/ y) `% d: @ K/ s4 o* n
这里的要求是要优先于24.1中所谓的按整机标准考核。同时,这里也只是针对变压器的内部结构,外面还是按照60335来要求。
8 G4 D+ p3 X' Y
( p1 l ~# p! H }这个问题我进行过对比,以240V为例,61558与60335相比,- _4 |% t( {3 `
——初次级之间电气间隙要求更高(4.5mm),爬电距离要求持平(4.8mm),固体绝缘距离要求降低(0.8mm)。
h' t2 ?" X8 C5 S8 Q8 I6 k E——功能绝缘电气间隙要求降低(0.38mm),爬电距离要求更高(2.44mm)。) ?) z7 v- @/ M9 _3 ]" Q9 e
. I1 {; v) V- L |
|