正解如下
: U/ R* ]9 E" | m, v7 K. W安全隔离变压器,内部电气间隙和爬电距离应该按照61558-1要求进行确认,不能按照60335-1的要求。. i& Y8 c# c! O8 P2 ?5 B P
也就是说对于变压器内部结构,按照61558-1判定,外部表面、引脚以及沿PCB基材的间隙和距离按照60335标准要求。, C' p, f; f* k: O, [
标准附录G写的很清楚,29章按照61558-1表13中2a, 2c, 3来判定。
9 e2 E! ^, G2 F* D% B. i29.1, 29.2 and 29.3 The distances specified in items 2a, 2c and 3 in Table 13 of IEC 61558-1 apply.
" Q* Z" e9 A8 d" G这里的要求是要优先于24.1中所谓的按整机标准考核。同时,这里也只是针对变压器的内部结构,外面还是按照60335来要求。) X: u# Q- {' M* c* C6 I4 D; ?
D6 F1 p! u2 @3 w. I6 M( Y; L' \8 J
这个问题我进行过对比,以240V为例,61558与60335相比,3 m& Z8 ~7 Y: B5 E3 x3 |! j, ~; R3 s' c
——初次级之间电气间隙要求更高(4.5mm),爬电距离要求持平(4.8mm),固体绝缘距离要求降低(0.8mm)。
' t4 y) v% z: u/ d! p——功能绝缘电气间隙要求降低(0.38mm),爬电距离要求更高(2.44mm)。