安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1173|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 高频变压器算安全隔离变压器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-6 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ylgc123 于 2016-1-6 11:17 编辑
) c1 |  ~: F; ^* b; ?7 x
8 |4 F, p# w5 e7 b: [' l# q! d现在开关电源类型的产品越来越多,通过跨接在强弱电之间的高频变压器现在业内认可是安全隔离的嘛?7 R" v6 [6 L: L7 W" t$ c2 }6 S
1、一般这类变压器时输出端是3层绝缘线,国内实验室认可度如何?, {  x1 H/ q) T
2、假如器具是污染等级3,那么这个小变压器也按3来算,我估计即便用了3层绝缘线也悬乎。
+ Z( o8 T+ z3 W8 U3、这类变压器中间的磁芯是算绝缘?还是算导体?
: ?9 w1 i* L7 V- G- C, a, [6 C  B+ y, Q2 O' P4 |
更新了图片,拆解了一个高频变压器,2个引脚是弱电输出端(三层绝缘线),剥掉了2层绕组后看到输入端的情况。
3 a8 J. y# P) O, v. x6 o绕组是否可以按照表17注1的要求?爬电距离不必大于表16中的电气间隙?
7 Z8 f8 c2 J9 W6 C* p6 h9 P$ \. n' D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2016-1-6 10:20 | 只看该作者
1.算  D7 D. W; M, l5 q5 _5 {
2.结构不是太紧凑,问题不大
6 I9 n& ^4 X4 b' \" P" h$ u3.算

点评

第三个,磁芯算导体?还是算绝缘?  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:34 | 只看该作者
GLFSLT 发表于 2016-1-6 10:20 " C, I( S6 G3 m5 V5 P
1.算7 w! t, Z* Z2 [' V
2.结构不是太紧凑,问题不大- V& ?, S5 }- e* C: A; j
3.算

( a4 q. U1 G% i- H8 M' Q第三个,磁芯算导体?还是算绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-1-6 10:36 | 只看该作者
1. 高频变压器属不属于隔离变压器首先取决于你需不需要隔离,如果需要隔离,那么该初次级之间需要满足其最终产品标准规定的电气间隙和爬电距离。
+ Y$ b3 G% z8 s0 O+ Y0 C# F. D1 k- B: T1 M9 m& a
2. 我见过的开关电源上的一般有两种高频变压器,一种如果高频变压器体积较大,那么有足够的空间来在初次级之间通过多层绝缘胶布和挡墙来满足隔离需求。另外一种比较小的高频变压器,内部空间较小,无法提供足够的空间隔离,那么比较常见的是次级使用三层绝缘线,一般该种三层绝缘线都需要提供证书和满足一定的绝缘穿通距离。" |0 _' [) u# n

/ c. l3 U6 r$ s' ~3. 磁芯一般算导体。9 l6 d  V& O9 r( K
8 f" @- {1 C  |5 w. z- w! [
一般线性隔离变压器会去做IEC 61558的认证,高频变压器一般都是按照其所用于的设备的标准来进行认证,比如许多用于IT类产品的开关电源会去做950的认证,用于医疗产品的电源回去做60601的认证。$ l# G5 U8 b/ \- u5 k
9 O$ o' Z. s6 L

点评

3Q,产品结构方面需要安全隔离变压器。但是目前变压器内部空间很小,即便按照污染等级2来考核,5.0mm的距离也很难达到~  详情 回复 发表于 2016-1-6 11:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:12 | 只看该作者
lxxcumt 发表于 2016-1-6 10:36
! K& H+ a; f9 F  Y' S% P& i1. 高频变压器属不属于隔离变压器首先取决于你需不需要隔离,如果需要隔离,那么该初次级之间需要满足其最终 ...

2 P' h. I2 Y) s7 T( }  j! E8 t3Q,产品结构方面需要安全隔离变压器。但是目前变压器内部空间很小,即便按照污染等级2来考核,5.0mm的距离也很难达到~

点评

次级绕组使用三层绝缘线,但是注意的是在初次级的引脚处要做好隔离  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-1-6 13:35 | 只看该作者
应该可以采用三层绝缘线加飞线的结构去满足要求吧!另外变压器本体到周围元件的距离不够就用胶带包裹吧!一般都是这样处理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-6 13:36 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2016-1-6 11:12
: g% i  n; r2 K9 h) s8 E* \3Q,产品结构方面需要安全隔离变压器。但是目前变压器内部空间很小,即便按照污染等级2来考核,5.0mm的距 ...
) w% E* Y9 Q; \
次级绕组使用三层绝缘线,但是注意的是在初次级的引脚处要做好隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-7 13:48 | 只看该作者
刚好用LED电源可以说明下,红色板是通过开支架模来完成的。蓝色板就直接飞线1 G( ?6 R  h: A4 c- |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-1-9 17:36 | 只看该作者
回答你第三个问题,磁芯算导体

点评

3Q  发表于 2016-1-14 08:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-27 20:32 , Processed in 0.073322 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表