这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?; M! I/ C8 J" y; W8 y
' v# |8 o% w/ l3 L# W5 r4 `% M% C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2017-6-12 22:54 | 只看该作者
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
1 Z- C; K) J( J1 b3 g根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。0 q2 X1 J$ k, k+ ~% S2 \, Y

( x% T, t6 |) T5 Z6.16.2 The calculation shall include the follow ...

* u% S& Y: G  d8 V5 d3 l还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-12 22:51 | 只看该作者
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12 2 C$ t; R) I* b- \
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。/ [; g, u1 m- e. ^+ g  m( |
4 S) m0 u  n! m8 e
6.16.2 The calculation shall include the follow ...

" `! \3 e' E5 ?# h# N- T6 s( H请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-20 20:12 | 只看该作者
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑
  q. D) Z; W* k/ p0 d3 g4 N" Q% N$ T5 p
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
3 Z. I7 |' H- p* Z( Z3 u" K2 Z% K" L/ L# n. W1 j6 M' X
6.16.2 The calculation shall include the following:  G0 q$ z: {) K$ r' s+ h1 T9 H
(a) branch circuit conductors entering the luminaire;
8 a6 J$ T  j! q6 j5 i& f(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;
+ `( `$ W. P: u. _  w/ E(c) insulated grounding conductors;
2 M- {+ M' a: s9 c$ `(d) insulated bonding conductors;# [$ Y6 x+ w. \8 X2 p
(e) ballast conductors;
' }0 ~6 f9 \# i(f) lampholder conductors;
4 ]: b/ J) W& X" b(g) through wire conductors;
) v! r, ?- Z* k, C5 `$ F7 @. o3 V! r1 G' j& q5 C$ v
如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。9 Z9 M8 p- p! d& H

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-13 15:36 , Processed in 0.135301 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表