[IEC标准产品] I类电器内部电路结构(可控硅)问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-17 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品为I类电器,其中一部分电路采用下图示结构
2 h2 j) u1 c! v1 d2 T# h& }2 y/ z* Y" A) ?: t( o2 J
可控硅锁附于铝制散热片,可控硅引脚加载230V电压,引脚与铝制散热片电气间隙符合IEC标准要求
* l2 C& D9 p; W; Z5 |7 q铝制散热片接地
6 d4 V6 i) G" E' a! i) X  [( O5 l铝制散热片另外一面有水,且用户可接触到水
" [# b" J. |: f8 ]: o0 Q- @可控硅内部结构如下图* y: d1 _4 L$ @  A- v3 _
  " k4 f! b6 L0 i& W9 i
整套电路结构可以承受1KV耐压测试,既可控硅散热片与带电体之间可以承受1KV耐压测试(该可控硅UL证书上说明可以承受2500V耐压),但可控硅无基于IEC标准的认证证书
9 `& k& K5 @. f( N+ E想了解的是:该电路结构是否符合IEC60335标准要求,
1 |: ]% E) ^: H1 c. }7 q: l8 |# [换而言之,就是该可控硅是否符合基本绝缘要求。基本绝缘在IEC标准上除了耐压测试的要求外,是否还有其他要求,如绝缘层厚度等; A! a0 E5 a+ ]* W8 [
期待专业人士解答,谢谢
* B% d$ H# }! K* j7 Y" O5 R' q/ Z1 z- u- A
( F  t8 a% v$ x& X
9 h- T" ?  a, H& E9 r0 h% t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2012-11-19 11:16 | 只看该作者
可控硅属于电力电子器件,他的管脚是可能会两两之间短路的,可以做这个可控硅的两两之间短路试验。看是否会炸裂?具体主要看你的保护做的好不好?4 y1 G0 N6 |$ b) V. ^- ]  `
我是做过同样结构的MOS管,短路试验之后会炸裂。
7#
发表于 2012-11-19 11:09 | 只看该作者
如果发热元件自身故障短路造成可控硅炸裂,这样就是大事了,所以不建议这种方式处理
6#
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:58 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-11-18 23:56 1 G' a6 B% m5 b$ d7 Z
见过类似结构的电热水器,过了3C的。个人不支持这种做法,电子元件的外壳易于炸管,开裂,作为绝缘用不太适 ...
# f  g- l; {3 J/ x  @
3C不是问题,我们国家的3C认证太儿戏了. @2 V: }7 }( m5 W, x( n$ ^
至于担心可控硅炸裂,如果没有出现电路上的短路,错接,出现这种问题的几率是很低的
- a) a/ e' F/ m( @3 Y$ r基本上我们公司用到可控硅的产品,实际售后客诉发生可控硅炸裂的比例连万分之一都没有,而且检查也均是错接电路造成的(短接的话在生产检测时就能发现),可控硅的其中2个引脚错接也能正常有功能,但是长时间工作就会炸
5#
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:50 | 只看该作者
yeanling 发表于 2012-11-19 09:30
7 B: p7 d6 `8 e- u, K; Y# l在散热器和可控硅之间加一层导热胶垫。

% ~4 \7 z2 B1 b  v; I7 X! p那散热会出问题的,导热胶垫的导热性能没法满足要求
地板
发表于 2012-11-19 09:30 | 只看该作者
在散热器和可控硅之间加一层导热胶垫。
板凳
发表于 2012-11-18 23:56 | 只看该作者
见过类似结构的电热水器,过了3C的。个人不支持这种做法,电子元件的外壳易于炸管,开裂,作为绝缘用不太适合,安全风险大。
沙发
发表于 2012-11-18 15:06 | 只看该作者
能过高压就行,而且接地了。基本绝缘就可以。60335基本绝缘貌似没有厚度要求。很久没接触家电!