[照明部件] 请教并讨论一个套管的绝缘问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-6-28 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

; m$ S! k* Q2 L$ m7 s基本绝缘的节本绝缘线  如果加一层UL的热缩套管,能算加强绝缘吗?
3 o9 t* P2 F$ V( ]; o' \, W. G6 a" B, o  N% j9 c
应用在二类灯具中,基本绝缘线触碰到可接触金属部件, 套一层热缩套管能符合要求吗, TUV 一个工程师说要套两层,有依据吗* J+ g; w, a5 L: M; o
23#
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:12 | 只看该作者
Jason020 发表于 2012-7-3 09:19 ' a' U5 L- z. A7 r7 j
加强绝缘和双重绝缘是两个不同的概念。关于加两层套管,如果用的是UL线的则TUV工挰师没将引线的绝缘认为是有 ...
) ^2 C: I3 X4 v. i4 E8 N* ^! l
   谢     谢   了   
22#
发表于 2012-7-3 09:19 | 只看该作者
加强绝缘和双重绝缘是两个不同的概念。关于加两层套管,如果用的是UL线的则TUV工挰师没将引线的绝缘认为是有效的绝缘,在EU灯具的应该用VDE的线才是标准的(有些厂商可能为降成本用UL的线),美国跟EU的电压都不一样所以线的认证和绝缘要求当然不一样,所以他要求你用两层套管。至于EU家电中为什么能用UL线,主要是在EN60335-1 的23.5章节的对线2000V/15分钟的高压测试,能经受此测试则认为线的外皮能达到基本绝缘,而灯具的标准没有对线作出相应的规定。换句话言之,灯具的标准中没能找到一个切入点
21#
发表于 2012-7-3 09:17 | 只看该作者
不算,如果线能达到基本绝缘了再加一层套管的话只能是双重绝缘。 ! B7 ~7 z* }; i' \2 i) j. i' D
20#
发表于 2012-7-3 06:08 | 只看该作者
都有在,950标准也有要求!
19#
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:38 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-6-28 16:39 8 [- d% ]$ O, k2 A; t2 L
跟你这个案子的工程师以前可能是做小家电的。
# c% a2 |9 e) j& {6 t很负责的告诉你,他这个要求有些过份。

2 Y" \; {  h% l+ y$ M% Z' @谢谢了,貌似家电的才有厚度要求
18#
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:37 | 只看该作者
520168 发表于 2012-6-28 17:13 8 Z6 W, W5 v9 \* b9 T
套一层就够了,只要热缩管能符合灯具标准IEC60598-1:2008/A11:2009 第4.9条款的要求就行.

6 q  l% g8 o% Y; c& X' p) d貌似家电里面有厚度要求,好像某个标准有涉及加强绝缘要三层
17#
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:36 | 只看该作者
sharkxiao 发表于 2012-6-28 15:35 ! g) }8 u9 W$ Z+ C, i
按原理套一层热缩套管是满足要求的,TUV工程师要求套两层可能是考虑到机械磨损,担心套管会损坏导致绝缘崩溃 ...
, c* O$ t; v# w  j
这个也可以接受,但是如果单纯绝缘方面考虑,我觉得要求太严苛了
16#
发表于 2012-6-29 13:39 | 只看该作者
只考虑绝缘,套一层套管就够了。
15#
发表于 2012-6-29 12:26 | 只看该作者
如果应用在二类灯具中,二类器具触及部分应为加强绝缘或双重绝缘。加强绝缘有厚度或层数要求.(2mm厚或3层)。
' M9 v! V, q6 @# Z; r故个人认为TUV 得工程师说的有点道理。; Y7 g% d3 h# N* k) V, n: ^) \