[电源产品] 讨论:IEC60950-1:2005 Routine Test  产线打耐压时间与电压设定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-30 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题所示,关于IEC60950-1:2005中Routine Test 耐压测试时间与电压设定,我本人从标准中一直没看到有比较明确的说法。
* \& B/ z" K# w根据5.2.2章节有如下内容:; b0 E0 N; n3 j7 x/ [, h- ]; L) `
Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance
. P4 ^6 r" y. r6 mwith 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to  a* h; L! B8 E7 N  g+ n1 U1 t
reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.7 A9 N: P7 m; ~+ a& G+ H" @' |' h
8 y9 h) A9 I9 p% q2 j: [$ E+ O  f% ~
这个内容说时间可以减少到1秒,电压可以根据表C来进行,但是说得很模糊,尤其是
3 ^* v* Z! H  t6 `1 ~2 ^Where, elsewhere 这两个单词,不好理解到底是哪里。是否也包括LN对地?我们产线上打的地方就是LN对地。6 z& m0 R6 t% a* H, L

8 S# f' ?9 [- Q# s0 |/ ^还有在Annex U 中有如下内容:6 U* F" A* b6 V, f. X
U.3.1 Routine testing
1 I& y4 g% B: I5 p7 EThe test voltage for ROUTINE TESTING shall be the appropriate test voltage in accordance with3 ^6 ~: Y0 [- Y
5.2.2 of this standard, with a minimum of
  I, ]2 a5 F& [, f– 1 500 V a.c. r.m.s. for BASIC INSULATION or SUPPLEMENTARY INSULATION, or
5 w" f' {& k6 @# T1 y: K. ~: Y– 3 000 V a.c. r.m.s. for REINFORCED INSULATION.
: Q9 A& T) o: O  N1 w, J( ~& N但是我一直觉得Annex U 只适用于Insulated winding wires for use without interleaved insulation,而不是用于我们产线上的位置(我们产线一般就打LN对地)。
) R# n3 J* c* F' Y' S- b, X7 [% ?: M9 T
希望各位可以引出标准进行讨论。
沙发
发表于 2011-3-30 15:08 | 只看该作者
我觉得这就是针对产线测试的,减少时间改变测试电压,以提高生产效率。产线本来打那里,就打哪里。
板凳
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:10 | 只看该作者
请列出标准依据
地板
发表于 2011-3-30 15:48 | 只看该作者
可以仔细看一下标准中关于Routine Test的定义(1.2.13.3)。. i) O' u: K5 _
Test to which each individual sample is subjected during or after manufacture to check if sample complies with certain criteria
5#
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:59 | 只看该作者
这个定义我当然有看过啊,你能得出什么结论和依据来吗??
6#
发表于 2011-3-30 20:23 | 只看该作者
改变时间不能改变电压的,这个我们以前已经被检查员开不符合项了(UL 认证的产品)。
- W1 j$ F3 t0 N- B6 l
  ?6 I; s# B( C# s4 q  Z. K4 S我们公司产线是:3S  ,100V产品:1000V    I类产品
" v2 d+ R% i. D0 y( x3 l% x                                            200V产品:1500V: R. H0 c% d/ c7 f9 G) ^
                                       7 L  Y: _) m0 [! j' i6 f
求解:
7 K% a0 W6 z8 y! l  v6 Y为什么L N对地测高压,L N间要短路呢?
7#
发表于 2011-3-30 21:16 | 只看该作者
不论是L/N对地还是L/N对端子,如果使用表5C,那么电压值减少百分之十,也可以使用附录U的方法,看个人选择,不知道这样理解对不对
8#
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:01 | 只看该作者
引用第6楼FelixLi于2011-03-30 21:16发表的  :' i2 ~+ L, @1 ^; w, [# r
不论是L/N对地还是L/N对端子,如果使用表5C,那么电压值减少百分之十,也可以使用附录U的方法,看个人选择,不知道这样理解对不对
附录U都不是关于整机打耐压的,你看标题可以看得出来啊。
9#
发表于 2011-3-31 10:29 | 只看该作者
Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.
6 \  T1 v# N$ a6 `6 ]
6 \0 t3 G7 b$ O# R0 D译文:如果在本标准的其它地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1s,并且如果使用表5C,允许把试验电压降低10%
10#
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:34 | 只看该作者
引用第8楼狼行成双于2011-03-31 10:29发表的  :
8 E- l* F- C. t3 ?2 k1 i) XWhere, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.
) y. v7 `, P5 w: O% l$ q  Q5 J- h  ?' H2 e! z) z
译文:如果在本标准的其它地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1s,并且如果使用表5C,允许把试验电压降低10%
你所说的“其他地方”是指哪里??L&N对地算不算是“其他地方”???