发表于 2017-7-19 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

; L# o! X- n5 l9 N上述图片中的:“具有两根或更多导体的电缆,如果电缆可以承受相关控制装置提供的正常电流和短路电流的话,每根导体的最小横截面积可以是0.2平方毫米”。) q! c# d. H, z8 U/ k. M
这句话如何理解,请各位大侠赐教,谢谢!: Z( I; l$ W9 x. ^/ Y4 e: b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-7-19 10:16 | 只看该作者
应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:30 | 只看该作者
gulu1019 发表于 2017-7-19 10:16
; L& g5 m# }! i  A应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧
' [( A" H+ D) [; Z3 E5 V  h# T
我觉得不对,应该不是多股导体组成的电线
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-7-19 13:08 | 只看该作者
本帖最后由 passagere 于 2017-7-19 13:13 编辑 1 J" W8 _' y0 ]
- Y$ }: z' a( R: n/ b% W. O
原文是cable proving two or more conductors, 这里3C的翻译没有问题。
8 p0 D4 A9 t% p; z) E/ ^: `" r
. v7 D' k# @  E8 b! X就是非单根导体的话,允许单根导体的横截面积最低0.2mm2。芯线有两根或者两根以上,这样强度更大,芯线才允许更小。举个例子,常见的57线,里面有两根芯线,57线是cable,芯线是里面的L或N线。
- e, Y/ `, i$ H+ v
9 P+ k( R- H2 N/ h0 ^# }! d不要用“股”这个量词,在电线中是多根细线绞在一起才是一股,然后多股复绞,才成为一根线(单根导体,有绝缘)。叫芯线也可以。( ~& f1 u' _' m; x' `7 k' Z( W3 ?
conductor一般是一根导线,而不是一根线缆(cord or cable)。。理解这个在有些其他章节才能正确理解意思,如压线扣拉力测试的拉力大小的计算。9 v) B  N' t7 E! e5 L0 k' X

2 ~1 F% i* E$ J0 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-7-19 13:29 | 只看该作者
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。

点评

这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。 无论这个控制装置是隔离或者非隔离,主要满足承载短路电流和正常电流所需的线径,则可以低于内部线的最小线径要求,我是这么理解的。  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-7-19 17:26 | 只看该作者
gmr24185 发表于 2017-7-19 13:29 ) B% F* t# F, X: j1 C
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。
) x6 @6 s$ M# X3 l* I6 X) c
这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。
/ Z) ?5 e  }2 r: G0 T- ^, z4 z( \! _; A; w. L; D4 C& w/ w
无论这个控制装置是隔离或者非隔离,主要满足承载短路电流和正常电流所需的线径,则可以低于内部线的最小线径要求,我是这么理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-7-20 09:01 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-7-19 17:26 " i4 e- f, c, J$ z9 ~
这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。- }& B# q0 t+ A8 v1 H
2 Z: e4 [% X( S- F( N
无论这个控制装置是隔离或者 ...
7 L9 j  e2 d0 w7 y# M9 @
这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电流要求---这里的相关控制装置指荧光灯的镇流器、调光器、LED灯具的适配器等起到调控光源的电源装置;其次要有硬性指标来保证电线的机械强度---比如荧光灯标称20W/220V,那么电流只有0.1A,是不是只考虑电流要求用很细的箔线就行了?当然是不行,还要考虑线的耐挠曲的能力等相关性能。

点评

谢谢Kevin, 外部线的测试要求需要优先满足。  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-7-20 09:22 | 只看该作者
kelvinwen 发表于 2017-7-20 09:01 , R% v  y  G( D' M; [/ ^
这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电 ...
4 G3 }; c2 \$ o- n; Q2 `
谢谢Kevin, 外部线的测试要求需要优先满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-7-20 14:36 | 只看该作者
不是特别理解,0.2mm2 是指代哪种情况呢?是否有实际例子,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-7-20 15:44 | 只看该作者
用0.2mm2的情况能否这样理解:
$ o* @) b- X0 f% f& u需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足机械和电流要求。

点评

关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:24