想请问大家,GB8898的 a b c d 怎么理解和测量。尤其是a和b有什么区别呢?谢谢了!
发表于 2015-1-15 10:37 | 显示全部楼层
先收藏,搞明白再回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-15 13:55 | 显示全部楼层
a,首先确认开路电压是否大于 AC35V or  DC60V,如超过测试a~d.
- X2 S4 H8 }# ~2 C* M, i+ A& u3 |% ^0 e8 Q
b.如超过,测试点L or N / + or – or case or 地PIN的U1,U2! h' F% f( E4 i; T0 `
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-15 18:13 | 显示全部楼层
JIAJIACHEN 发表于 2015-1-15 13:55
/ G6 r8 A* s7 f3 g$ j# T3 H8 Wa,首先确认开路电压是否大于 AC35V or  DC60V,如超过测试a~d.
. U2 u& U( @. J1 K% r9 v9 X
& t) B. }5 }( Pb.如超过,测试点L or N / + or – or case ...
1 f0 b) R* R$ E8 y- l. J
谢谢,那关于b的U1是怎么测量的呢?
+ F) S) E1 g. H7 O% {: c
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 18:03 | 显示全部楼层
我来啦,前天去实验室顺便问了下,回复如下% G' N& }! w3 c4 i) w+ K0 r
确定是否为危险带点零部件,首先看a,
+ ^- E: x" w/ U0 ca.就相当于SELV电路的判定,如果是SELV电路,则OK,排除live part如果超出a的限值,则要分别在看b,c,d  _+ P6 G. J6 r4 t
b.就是测漏电流,不知道你有没有见过那个测试网络,实际就是一块小电路板,上面按电路摆上那几个电阻电容啥的,按要求连接好线路后测试电阻和电容两端的电压,即分别是U1,U2,具体看标准$ n/ @! w+ U2 A
c.就是在考量带电量,是否会产生静电,60-15KV之间的电压适应此项,测量用LRC表,Q=CU
0 ^" a, j5 J* d2 vd.当时解释的不是很清楚,好像是高压下的电击危险(不是能量危险),W=CU2(平方),即电击与电压的关系为平方关系,电压越高影响越大,15KV以上适应此项。说实话这项我也不是很理解~
0 P4 [, f6 s8 `( }) S/ N以上希望有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-24 19:57 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-1-21 18:03
+ q' t4 ~4 g+ n$ F我来啦,前天去实验室顺便问了下,回复如下
' L3 s! g+ [" F0 s7 n# U. b+ k确定是否为危险带点零部件,首先看a,. U# R  J" A9 M+ s/ B; n
a.就相当于SELV电路的判 ...

1 S1 w1 s# K, T- ~2 ?9 H7 u谢谢这么详细的回答,学习了。是否和家电的E网络有关呢?关于U2的测试也能用示波器去测量吧。然后用U2除以500欧姆可以得出电流值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 00:34 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-1-21 18:03 6 C& l( k" k$ ~" e8 Y. w# V# e
我来啦,前天去实验室顺便问了下,回复如下$ K  @' s$ z; B# {( B. k) t
确定是否为危险带点零部件,首先看a," P7 Q! b* G- {+ y
a.就相当于SELV电路的判 ...

5 U* a; Q9 S8 H( J0 \精辟  你这最近太 刻苦了

点评

刻苦个啥呀,闲的无聊打发时间罢了~另外你知道d项怎么理解不?指点一二  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 09:13 | 显示全部楼层
lovening00 发表于 2015-1-26 00:34
  }: L4 X1 A2 x5 I3 z2 l& h精辟  你这最近太 刻苦了
' C5 E' f/ b# u1 N& d3 J  h
刻苦个啥呀,闲的无聊打发时间罢了~另外你知道d项怎么理解不?指点一二
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 12:39 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-1-26 09:13 : k. S- {  M/ ]
刻苦个啥呀,闲的无聊打发时间罢了~另外你知道d项怎么理解不?指点一二

% g8 r) n: \5 @/ T: u实话是不知道,没研究过那么深。 对了,今天刚能上网。前两天手机流量也没了,租的房子网有问题。太坎坷了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-1 11:48 | 显示全部楼层
测试网路是用Annex D的那个电路…
9 T; r% ]7 @& k% k. ]' A, z/ g! H那d项的话,个人理解是:超过15KV的直流电压下元件放电的能量超过350mJ,则是危险带电件…