安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3063|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[电磁兼容对策] 壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-5 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢% _" b# t% U" v  C: _
沙发
发表于 2014-8-5 17:58 | 只看该作者
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-5 17:59 | 只看该作者
一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2014-8-5 17:58 % j$ I: ]5 D% E2 s+ D: h4 ~
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!
# w+ s" c. |9 K4 K7 }
為什麼要短路壓敏電阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 只看该作者
H-RH 发表于 2014-8-5 17:59
. A' h; y- b/ H( G/ S& l9 E) j一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!

# L8 C( G% d+ p0 e( z+ ~不明白,標準有具體說明嗎

点评

假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568  详情 回复 发表于 2014-8-5 19:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-5 19:10 | 只看该作者
yuan459003 发表于 2014-8-5 18:00 2 Y4 K6 s$ W, u, {3 ^% \
不明白,標準有具體說明嗎

( b) _% G! y1 ]1 h" i5 p假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-5 19:41 | 只看该作者
本帖最后由 山炮 于 2014-8-5 19:43 编辑
% O3 j2 _/ ?4 G0 z4 |" P% t+ R
, R# Q  q5 x8 K2 `
8 t& J5 ]+ @0 H6 e. M0 R; t( s' G4 }. F
经论坛“安规007”对C进行研究的结果表明(http://bbs.angui.org/thread-79446-1-1.html    http://bbs.angui.org/thread-79524-1-1.html):会炸裂,并火星四射,应当还要有热保险。8 i0 ]' y4 D; z6 @
就目前的情况来说,不加热保险的话,它周围不应有易于点燃的材料。
* v1 W8 U4 z+ F' P- P' T, k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 炮叔威武!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-5 19:59 | 只看该作者
不明觉厉,收藏起来再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-8-6 01:15 | 只看该作者
如果是 60950-1, 不论是 IEC UL, 请参考
1.5.9.2 Protection of VDRs
For protection against
– temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
– thermal overload due to leakage current within the VDR, and
– burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,
an interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with the VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-8 06:47 | 只看该作者
保险丝在前面 压敏在后面
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-23 23:00 , Processed in 0.143490 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表