受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?
9 i( F3 R, \0 f) H1 W4 {9 P$ C1 _& S: ?: b* C, x
具体问题探讨:
  v/ U  t  j+ l  O: F; O' Z2 T; t1 工频交流测试和直流测试的异同?5 p1 C3 T8 c" |: U  q0 s4 e8 q& R
2 那些标准或产品允许交流或直流测试?2 ]: s  z3 ~2 O8 X1 D7 j' c
3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?  ~" w  B$ E+ l) H  `/ D7 n
4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?0 P! _; {# ^0 d1 x7 {0 R

4 Z/ C4 u6 R0 A. o恳请大家参与讨论!$ {8 C: ^- {) c6 U+ p' H) D
有一说一,参与有奖!
沙发
发表于 2007-6-16 12:26 | 只看该作者
UL153的生产线测试是either or:
5 F* l6 d2 |' C7 ?. ]4 ?! Q194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
发表于 2007-6-16 14:32 | 只看该作者
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:/ }) E  ~0 H: e6 Z: z

. a3 ^0 b- U/ f+ y  J% W! r! e5.2.2 Test procedure
+ W# e$ B2 c* Y# v. u9 }- W2 ~$ qUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a$ D" J0 L: V2 H1 S/ J
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test. n$ ?: ^* N) N+ J  `, W/ i2 |
voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
地板
发表于 2007-6-16 14:39 | 只看该作者
60335-11 t& D3 J% p1 r6 A# {
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of
- M. |* ]+ h7 x% G* N7 ssubstantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values
% _# ^  w3 O/ z$ D5 s3 P+ N7 n+ Aof the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
5#
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 只看该作者
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。
5 |8 {( I4 T4 L
7 D( v& i6 ]9 z( u1 F& r但更多的标准中是没有这一许可的。
0 d( q# h. e( q1 E+ T8 n- B( h7 C3 \- A( R
why?
6#
发表于 2007-6-19 15:57 | 只看该作者
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
7#
发表于 2007-6-20 10:03 | 只看该作者
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:2 f* K; b! Z& m& w$ d

% ]& k8 L3 u" [/ j; j/ _5.2.2 Test procedure
# z+ \0 f! ~' C, m0 tUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a. p. o, u# f7 p! t/ V6 i5 b
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
4 s* k4 ~( `6 g- D0 Z2 T8 H7 n2 ^voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
8#
发表于 2007-6-20 19:21 | 只看该作者
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
9#
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 只看该作者
交、直流的差异:
( N5 I9 C: c1 p8 z# q$ [4 N交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。4 f+ [2 D; @( e( ~  l
直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?
. I, `) y: e! V2 p1 S0 P
0 O2 f0 A: J0 W还有哪些呢?
10#
发表于 2007-6-25 16:44 | 只看该作者
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 :
2 O( |; ~) ^7 \9 N' Q交、直流的差异: * |! }( V' Y4 d1 H6 @7 ]( o
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
, D7 n7 }4 A, A8 d/ m; u直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?
) k4 r. s! d1 u8 N' r* W6 ~# k# u: L. A5 V" R0 T/ Y8 Y7 {! }" j2 u
还有哪些呢?
* Q& c' E; X# K& J  ]
( s! ?7 a9 {  Q" j% g9 Y

2 C% d4 b* D5 m- b/ r. N使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!
7 z8 J3 u7 A7 |; `就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,+ b% o$ s6 l5 o+ m& n
過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。
/ v* e7 O! t# Z1 j
- {" h, p* K6 Q, }在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。