直接与电网电源连接的部件,处于保险丝之前的L-N之间的电气间隙和爬电距离允许减少吗?
2 V+ w1 c! N+ J9 @1 Z1 j/ D& b/ h如220V供电的产品,L-N之间的电气间隙和爬电距离只有2.2mm,问此产品能否满足标准要求?
沙发
发表于 2008-10-29 18:36 | 只看该作者
此处应该满足基本绝缘,电气间隙可以为2.0mm,爬电距离必须2.2mm,不行就开槽
板凳
发表于 2008-10-30 10:52 | 只看该作者
引用第1楼秋飘风叶于2008-10-29 18:36发表的  :& S* }# N; h, |# H
此处应该满足基本绝缘,电气间隙可以为2.0mm,爬电距离必须2.2mm,不行就开槽
9 u9 V# y2 M# \8 P$ d
不是所有标准都是要同的要求.
! ?  a- ^. q  z9 Q0 ^
* C* \0 x+ b7 J; f直接和电网连接的L/N之间的距离是不能减少的, 除非此处能通过短路测试, 否则必须满足3.0mm的距离要求.
地板
发表于 2008-10-30 11:05 | 只看该作者
引用第2楼Alexsong于2008-10-30 10:52发表的  :3 a7 A1 s, x9 {4 X
* K+ \/ ~: h& Q* q8 g

- H8 J' \3 k7 S+ g7 G/ C9 g0 x  F6 [7 b不是所有标准都是要同的要求.: ~: T. {( W' R, o$ k# N

- k) b) F; \4 k! d% T直接和电网连接的L/N之间的距离是不能减少的, 除非此处能通过短路测试, 否则必须满足3.0mm的距离要求.

2 ]$ Y; v8 O/ u5 [0 N; H( i7 H, m; E+ }3 t  M+ h
此处应该满足基本绝缘,电气间隙可以为2.0mm,爬电距离必须2.2mm,不行就开槽。不必满足3.0mm
5#
发表于 2008-10-30 11:21 | 只看该作者
引用第3楼狼行成双于2008-10-30 11:05发表的  :8 C( m5 ?$ y  \; V9 S  m! Q
/ `2 }  |+ X; A0 ]% T7 P9 {

# N! n; m* S* C( s4 Z
4 N" `+ `/ U9 ^- K& `此处应该满足基本绝缘,电气间隙可以为2.0mm,爬电距离必须2.2mm,不行就开槽。不必满足3.0mm
2 |' T8 f" Z1 S: D& A
请先看过标准以后再发言,
6#
发表于 2008-10-30 11:21 | 只看该作者
引用第2楼Alexsong于2008-10-30 10:52发表的  :
4 ^& t9 f4 |! w! l! I5 e: M0 @; ~/ D8 g& t; S% o' n6 f
6 t: B  u9 W0 G3 h' A2 @# `; u
不是所有标准都是要同的要求.: G) T( a( d) y$ ?
6 q! I8 |4 U5 k( i- l, [
直接和电网连接的L/N之间的距离是不能减少的, 除非此处能通过短路测试, 否则必须满足3.0mm的距离要求.
/ B. V3 v  @, E  M% p1 A+ X( v
为什么是3.0mm呢?哪个标准里有提出啊?请解释下,免得大家搞混了
7#
发表于 2008-10-30 11:23 | 只看该作者
引用第4楼Alexsong于2008-10-30 11:21发表的  :
# N& b/ g2 Q+ h( H  W
3 N6 ^" n/ p3 K) b1 N0 L5 u9 y8 J$ c: r* A: C
请先看过标准以后再发言,
不知道GB8898-2001中那里有讲到需要3.0mm
" i4 p$ k2 [2 g8 N( H还请指教!
8#
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:42 | 只看该作者
大家看下OSM决议,里面有说明PCB板保险丝前面L-N之间的焊点必须要求3mm以上,决议号OSM/EE(CHM)7/03
9#
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:45 | 只看该作者
8898中13.1.1条有说:除了直接与电源电源连接的不同极性的零部件之间的绝缘外,电气间隙和爬电距离允许小于规定值,但要满足4.3.1,4.3.2和11.2条要求。
1 T, ]" E* z9 x+ l6 ?
% d! G. s) ^5 v大家如何理解这个规定值?
10#
发表于 2008-10-30 11:45 | 只看该作者
请查阅标准中的图9的备注2和备注5. 如还有问题, 我们再讨论.