安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5901|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!
1 D% W* a) Y. w  z# q只是草案,了解交流!& j/ I* v* g  Q. }
大部分的改动都是针对LED光源的!
) h' N1 e" `) n/ |  }* H7 q) C* y% x. }; m, C7 K
4.24 Photobiological hazards1 V% t. A% L6 y
) K0 r, [% n0 u8 |" Q; E
4.24.1 UV radiation/ W6 |% y+ Y7 `
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide0 j& ~$ k- f2 A( Y
lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
. s2 q) v- x5 `2 k* W% f" ?$ Athis requirement is met by the lamp design.( h' x% b/ j* v$ q2 i* W0 Q  X% d
For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,
7 o4 w7 K5 ^6 W+ [2 x; R( Kany glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
$ ~" X8 l& n# O% p! R) G/ i; uNOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
8 y! \5 A* h/ H  QFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to: C* U( s  L+ x# g: ^3 D: m; E
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.
( H& Y% ]/ z8 H3 ?6 n! w2 A$ ]NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.8 i$ |  |- j. }+ c5 ~

3 ?' x1 {7 F" h/ ^# A: H" R4.24.2 Retinal Blue Light Hazard( E3 W6 n4 _( V) A5 k
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR
, U" \& ]- T1 T0 x& D9 R' C62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue" D  y& I- z  L; D" b* ~
light hazard”.2 Q4 s' N/ f3 ?! c" h$ N8 m* W0 C
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not
; v) t# l- m$ W5 N  }expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light0 q6 i. L4 T6 v# T( [
sources would need to be applied.7 q  ]6 |9 K2 d) [( w# B( r
Note 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products
; H7 i' V9 W0 L) V' h- P8 f+ T( oare not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.' S" k- E) I0 v/ s- Z% E% c. S) G, ^
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
, k5 ]. U" }( yIEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed; ?+ G- \# g5 f; {! b
as RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
( J: M2 H8 ?% W. |9 p% [apply." L1 W6 b- H' H% B" s. u% Q3 F
For luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR! q/ p9 c. u7 ]5 w" v4 d
62778 the following requirements shall apply:! n5 g3 r; F9 c  r) o( A* O
a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be  K% Z! d: Z3 M; p7 G
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.
( y" c2 Z" V* }4 l7 p0 r4 ZThe luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.: _4 Q4 R8 k. _7 l! Q
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are: B* h1 _0 A# }: O
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.
) e3 ^! K9 W  ?Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light! i: m$ v; `! t' R& {+ f
source.
  t9 L4 r- v, o% nNote 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the
+ m  O7 R/ I! A* w0 S  o9 }6 a8 Ocomplete luminaire to be tested.* u7 v( M. y0 O5 j/ u" Q% x
Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase
- c5 I/ f, q- O" Jthe Risk Group Category of the basic LED light source.
. h: V+ `, A9 tNote 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the: A, r* l) i% [( D/ U, x
assessment detailed under item ‘a’.
/ r" u) ]3 t; U  s* oPortable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet3 _9 E! z, q0 p, ~; X
nightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad8 d4 O6 ^- ?4 C" N
measurement)0 {2 i" b# a8 c$ J' j) s( I
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.- D0 v* s% D) {: F& [

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls1 `, A1 Y* C3 d. f. ^( f: ^5 v  o$ }, u
Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an
0 h1 Z4 S- k2 Rotherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
$ Z1 D+ P8 M9 hcontrol gear.) t" v; \" c( p
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a% [; f7 j, ~3 ?# T
lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing( }5 P1 X( F$ }# B( ?. \
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.1 b. z1 ^/ R; m$ V. @+ U
Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,- m) V# H4 ^7 `: J4 X
according to the following test:: a- c  {$ g9 k# `8 u
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected9 M% _8 y/ K& ~- {: ?! q9 E0 ^
to the: n# b0 r8 m9 T. B; O( M  f* F
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;
- Z1 C* Y% a" ~! j% z0 Z8 {; YThe specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as1 r- ~! U5 n: k  v
given below;: E& i# o1 c2 v
The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
+ b# f2 e" r' l% e! @ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that
6 I7 `5 f& J( w# wcauses the protective device to operate in steady state conditions;9 c+ ]4 C5 B9 ^0 O' z- k( e, b
The Minimum test temperature is 0°C.7 M5 X9 v6 v4 p+ ^/ f
The duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
0 m) t# P5 ]  C; _NOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
! X/ R8 S, N4 Ktest system is used.
) W, r7 q! f! J3 K; ?During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its
: Q7 K* i3 t' f9 i9 {" r" x* rfurther use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing
- q' u! g: w3 v9 D. pcontrol shall not be detached/moved from its designed position.- A. x7 |+ b& U1 X# O2 r
Note - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test./ ]8 `- {- [! s' d8 I
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source.2 p5 t  U$ ^% M% V. {
It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the
2 ~, `1 u7 [; J( [, {5 {( nluminaire or its parts.
. x" w+ R, W& X5 m- E; t7 q  CCompliance is checked by the following test:
2 u. x2 c1 u. v5 e" Y7 Q* ~Parts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or
3 b9 B6 l) U7 o  U% [2 jby using a tool shall be opened or dismantled.0 v7 p9 s0 ^/ ^0 n* i
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and
  r' U. u) N  C+ pshaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
9 h' O9 V7 j& C; e* h6 zAfter removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
; C) q  U2 l% ?4 d$ V' z) \1 achecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.$ A% r; s+ ]1 n- K8 v
* c0 M0 I- N+ {8 [
4 P$ c( n# w' J9 B6 G/ v' Q
4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources6 a$ Z" `' U/ d- J& @2 J8 @/ O9 \
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection
9 ?0 u) h* q' N. O9 s  _against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol, c' m3 ~1 g2 s5 G5 }
detailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by+ V" }$ `. E" M9 T7 u5 w" @
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the
% Y0 B$ _* ~' L( E% Fuse of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.
3 f! r; }$ Y5 g( \
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits' K6 O0 P7 d1 Z
Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
/ @/ B9 G( I1 w1 l) Wluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between4 t8 `- W0 y& I' K7 ~$ Z2 [# I
circuits and between these circuits and the external accessible parts./ ?7 Y/ A( Y) `  q1 a, n
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
+ F' j  f( t1 I) P7 w: l3 S2 Hluminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On2 ~- s( o" Q' M! P, t
the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear
+ k! W8 j# c' k5 Emanufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.% G6 G5 y. A% n4 ]  A
Note: at present on the market the following types of control systems are available:
, V* G$ j8 i* t4 D3 e, n. i  m- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and  I6 N% x3 d/ ^6 t- Z
1–10 V DC controls)
% ], k: `$ X, B* k% d- SELV Control signal, (e.g. DMX)
7 o& `# y- ?. I% L2 y! M+ n- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
: ~6 w$ l( I- v' m6 U! w* y, WCompliance is checked by the following requirements.
! d1 Q' r0 `7 X! |  i' y3 [. T0 t  O( `6 i; i) L
4.31.1 SELV circuits
" ?+ n/ g/ H- d8 TThe following sources may be used to supply SELV circuits:- L: N9 q- A" h7 g
- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of
# G/ |0 g0 x. m; N8 k61558" ~1 p) \3 ^; b! `
- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series2 V( C' B! D* Q. `; a9 j7 y
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
* u* y4 R3 v( v6 h4 g4 q" s5 ]4 tvoltage circuit
8 {2 x( C8 O* u  r8 i) m$ W+ z) uThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
' m6 \0 p! I; \5 d3 K* }' g+ sSELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based
0 |# [+ [; z5 P2 A" W/ l  l- g0 Lupon a working voltage equal to LV supply voltage).
7 q' c' s/ E+ \SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or
: q( {/ F# p# P: O; j7 sreinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).# Q$ N9 V2 v( _5 e$ O
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a% g6 Q  ?+ b  ~* M! C* {3 j
working voltage equal to LV supply voltage).
' F9 o6 v0 m, j) O4 L5 Z# ?' vSELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a$ C( k& N- B7 p) K* {' j
working voltage equal to highest voltage in the circuits)* P. K) A, P& A. E" H8 j& V
SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to. Y$ |  y" _! h; o; W% t
table 1 in Annex X.
7 R% A' h* S& FNote: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for5 J  w( }7 {; ?2 ?, ~- z, {+ M3 I
insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”., m  V; S! s5 B, j
Compliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this
, Q7 b# _1 p6 N  v; Nstandard
" L. k/ n* }- g7 \+ i/ ?0 u" ?7 _Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:  X9 U% \5 N" E( \" M
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;' ~4 K9 U. T. K& h& I9 B4 H. e
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
/ }! A- a. h$ X+ @- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor2 Y4 P- T8 f4 L5 v" c
contact.2 @1 \7 A! ?, A" ]1 K8 [/ T
Compliance is checked by inspection
" D* S, q) f, ~6 ]% x% K% n' F# B! f% J6 \
4.31.2 FELV circuits$ ~# M) U1 Q7 O. g  _5 Q
The following sources may be used to supply FELV circuits:
( t/ i  P  M) v, n! o- X) e) W- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of
2 X. w# a& _. e. H" }* f$ a: k615587 b% f5 ]' b1 w% B6 R+ l1 }  R! U
- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in, W- a7 p& O7 C' F+ z+ V
accordance with IEC 61347 Series
0 Q: A3 f& l; W" W7 O- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the, O: Y% a: U4 X, ?1 V1 {7 N
LV supply by basic insulation only.
2 N5 ?. w' t6 i# |The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
; N; X% \# j0 A" b/ s, t$ xFELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a( J; h% V1 Z, G; \& W1 z. ]2 @
working voltage equal to LV supply voltage).
( j& P( F0 e1 S) Q6 b0 k1 K0 PIt is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for
3 z( [4 j. E8 n1 m) Ifunctional purpose.) ]- L; T7 W; y6 j3 ]0 w6 A
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.: e  R$ I& m) ?  _! L# Q
Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
: K! d3 ?3 w4 L  @5 B- g& nstandard
* E  e4 M0 \" }2 C, M! ZPlugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:. a- K0 j3 h$ _
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
9 k6 T! j/ v. g4 G) S6 o- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
; r( s6 @) N& B- socket-outlets shall have a protective conductor contact.
0 B) n" n/ ?4 y; fCompliance is checked by inspection
3 m- T+ F; U1 e' @7 {, M' N" t0 F5 ]: v+ x
4.31.3 Other circuits:2 D4 L1 `( ?+ s: \) Z, ]. C; v
The insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall8 I8 ~' R. q  \$ g
be in accordance with the requirements in table 1 in annex X.& _4 Z$ B3 y/ Z& j- d5 o: u
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect
7 U- y8 P" w6 Zcontacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:
- X# e" x9 A: H3 n, ^- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result! b  m6 b9 `2 n- h. c" B( d
in a short circuit, m# l" K/ p' I& n# G* H
- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in& q9 O3 n( j+ A
7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out
% N0 q( F8 v0 D1 J' H7 o# }- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case% T' i5 h7 M, q( Z7 A) r2 R
of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.5 w0 h7 v6 u- \' i% p& i3 r- c5 U2 d
- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
) |6 A; l' V* D) w# `% o0 k3 H1 msupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be
: n, v( y0 Y9 q1 Tused to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason
; |( }0 J2 y" Y0 Nmaster luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive& v) }- \% m4 X! F, d, U- {
parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I
3 q  d  p6 }3 t( e, u' |luminaires." n" b0 o/ U* s
Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation
3 [+ g, w0 c) `7 I( a& @" D! Y9 mrequired in Annex X
" p9 |3 t' x- u# n* Y- B8 Y! w5 T- z8 m
Note: Example of this kind of circuits are:
! c4 Y# q4 {& F/ V* p0 Y- output circuits of ballast according to 61347 series
( O. P" y5 _! S. ~* y" i9 [- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent& L- C2 L# j+ m( A- q  ]
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the5 I" q2 p! E/ U9 V7 Y1 O  d
requirements for FELV( H1 G7 U$ Y- b3 y3 t0 q  Y! T
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear
) _, W5 f: J: B6 q  y+ A% caccording to IEC 61347-Series# n9 M. b6 M3 {! @
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
6 X$ k5 b: i: t' M
; E7 T/ ]: D9 r做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!( e. p- C6 X' E0 c2 b8 T# N
; W- O2 x+ `1 Z

# @0 U  K$ x2 L% @0 |! ~5 X, O- V' y
" t6 ^. T, H8 ?; c5 F
7 O2 d) m3 X# P, q% s" L: x1 v! N
$ J# ]0 N; G/ v" d- U" q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~$ b: g- `  ], u6 X- F8 n
272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-3 03:50 , Processed in 0.151032 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表