发表于 2007-5-27 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.
% Y& {; ^# b" M3 \9 y3 e5 z比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?# [% x8 h! w: ]' b( l

. R8 U8 R; W- G% v. b7 F; w  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-5-28 13:18 | 只看该作者
测出来的
板凳
发表于 2007-5-28 16:07 | 只看该作者
同意楼上的说法
$ A8 I! x) n- z; k* C应该是测试的出工作电压,而后对表查询
0 s. A+ I0 @; n8 h, s8 J1 z) H# r240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
地板
发表于 2007-5-28 23:30 | 只看该作者
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
5#
发表于 2007-10-17 10:24 | 只看该作者
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :
) Q, O. z9 w* m3 m; B& `是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
6#
发表于 2007-10-17 10:42 | 只看该作者
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 : ; a) o- L0 o: K
同意楼上的说法 : y+ K: ]5 a3 j2 F9 n& Y
应该是测试的出工作电压,而后对表查询   P  q: Q# b% k
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
% C$ c( q& w  K4 z4 N

" P, Q3 E% p" w, s虽然这个问题已经解决了, . @7 w; ~# U: J. i, Z
但是我还想说一些.
1 W+ v1 p. D: w# P因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
1 h; A9 v0 k) E& L9 |6 U6 U9 {2 u3 x安规距离确实是跟电压有关系的. - J% N. |& V: f! e
但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植). 7 m9 c2 J* s% g, y* |8 s
比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离,
* O# J! P! X5 P0 |6 J) _( e5 F当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系. 1 F) _9 n) d  E2 j" i, c
举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍. 6 k+ @' {: a, j  Y
          PCB一般都选degree 2
7#
发表于 2007-10-18 16:50 | 只看该作者
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :
# \% u( S1 Z: X( P . M  a% P2 r2 x/ V& C4 e
" P0 L; C# h% d) z/ ^
虽然这个问题已经解决了,
/ L* e; w; p; d3 A! ~- M6 f但是我还想说一些.
7 U( J8 F+ X2 M. B1 ]因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
3 [& o7 w4 z  j( z, Z+ U3 X.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
8#
发表于 2007-10-20 16:04 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :7 y3 {. _+ w4 W2 V$ h! [
1 h7 r: r( [; p: S1 ~$ [; H6 |
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。
+ x! G: U# w2 \. x8 L( t! R因为峰值电压是要比有效值电压大。
9#
发表于 2007-10-20 16:24 | 只看该作者
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :
+ \6 c) X" o% q, h
( g0 b) f. ^) g9 t, v- ~% p弱弱的问一句:RTN什么意思?

7 P$ y) _( H1 F2 a4 _RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
10#
发表于 2007-11-6 20:29 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
. H2 P8 S! E6 Q# U& n- A0 j: D$ v" Y
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!