[美洲灯具] 6.16 Wiring compartment and junction box volume for branch circuit conductors

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-12 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

6 a( z" R* P% k* F9 q  `这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?
- N; u9 Z9 Z& ]5 F2 \' Z- I; B& v7 s9 v6 x  g# B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2016-4-20 20:12 | 只看该作者
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑
- e# l$ D8 V2 W# l! H
) \- O6 e, f, ^# Q+ |根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
( O. S. p; u' Q$ A9 K( F6 a
) |' k' L% `. y2 J) `' L( v6.16.2 The calculation shall include the following:  y0 U9 G" u3 ?: e) w2 \
(a) branch circuit conductors entering the luminaire;# a% C& |5 J. _& c3 o5 S0 K
(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;
% a' P* |0 n1 |& G; A. K(c) insulated grounding conductors;# k) w* c: V: `6 m% B- b7 e
(d) insulated bonding conductors;
3 @3 E; }* E# l(e) ballast conductors;
8 B- Y$ a3 q8 Y  Z! K(f) lampholder conductors;- ]- M$ ]. `( t/ c' J7 w% s" O
(g) through wire conductors;* R: k! f2 u3 E. K0 C
7 x6 r" I% U, L& V+ R+ c( q
如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。* J5 \" G, a- y& T/ o* t& S3 `8 k

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-12 22:51 | 只看该作者
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
5 }- Z1 Q- a) \$ m& P根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。4 c, B$ `3 [) D4 u$ y/ X, }; P
0 C% V0 _7 t+ {* J% O+ B
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
. t) ^% ]- ^" [) Q5 |; a
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-12 22:54 | 只看该作者
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
/ }2 f5 k4 P# f3 {% T) `根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。* B7 x3 o# r; t& \$ x0 y, ]
$ p$ Z/ G6 a3 q0 m+ t  w: A: C
6.16.2 The calculation shall include the follow ...

( L0 B8 M5 Q; M  c" b! _  V6 x  C还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线