本帖最后由 corbin 于 2013-4-27 11:04 编辑 - v- ?1 t+ p$ r1 `( W& t; ~4 W7 Y
极品老工 发表于 2013-4-27 10:00 ' ?9 d: k: c3 S" t$ w( ~$ M
连接保护阻抗后的漏电流值有专门规定。(8.1.4 + 22.42)
0 G- k8 B. H0 m5 S, A# o G) V
' d! D8 S6 x4 Y6 \, ?6 Z“GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。"这个 ... , b4 l! g+ s* f& |
$ J/ L. q' ~$ z! S
8.1.4里提到了“its peak value shall not exceed 0,7 mA for a.c.”和“for voltages having a peak value over 42,4 V up to and including 450 V, the capacitance
: C: E7 W6 |# W: s; R0 }: K* g. oshall not exceed 0,1 μF;” 这个我明白了。那在测量泄漏电流时,把他们去除,可不可以这样理解,I类产品限值是0.75mA,加上保护阻抗的0.5mA(peak0.7mA),整体的泄漏量是1.25mA,也可看做是安全的? 如果保护阻抗有多个Y电容,是不是这些值都会累加起来? |
|