各位:在做EMC试验时(4KV),Y2电容起火,Y电容耐脉冲电压5000V是没有问题点,安规电容标准还没有研究过,想问一下,这个事的起因会是什么呢?
( @1 E$ Z5 S, l0 N

点评

果断Y1  发表于 2013-5-10 16:25
发表于 2013-5-10 16:22 | 显示全部楼层
我很好奇,Y2耐压5000V? + E) v1 `7 r  Z0 x, k2 T

7 F, f- B; O4 o( y9 j0 k

点评

IEC60384-14  发表于 2013-5-10 16:40
Y2的耐压是要5kV以上。  发表于 2013-5-10 16:37
发表于 2013-5-10 16:24 | 显示全部楼层
Y1耐压4000V,Y2耐压2UR+1500(Min 2000V),你的Y2电容起火是因为承受电压太大,改用Y1电容可解决问题。
发表于 2013-5-10 16:34 | 显示全部楼层
这个厉害,都着火了
发表于 2013-5-10 16:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsspace 于 2013-5-10 16:45 编辑 9 P% ^* H2 `2 J( W
; l) m1 d8 C! E
LZ的玩笑开得有点大
4 c" _' x' i0 a  \8 ?7 s1 ?1 H6 Y请参考IEC60384-14 表10吧% o& z# P7 {' u+ H  r
Y2耐压2UR+1500(Min 2000V),4 v7 s' W# l  j! F  s' e1 W; H: P
发表于 2013-5-10 16:57 | 显示全部楼层
Y2是可以经受5000V脉冲电压试验的,而Y1是可以经受8000V脉冲电压试验的。$ u9 o: S% V! \6 r0 r
( \# l/ E( j2 L6 B1 a  G; O% U+ R% c
羊肉都有假,随便拿个2kV的普通电容,印上“Y2”忽悠一下。

点评

不至于,应该还是电路设计的问题  发表于 2013-5-10 17:35
发表于 2013-5-10 17:24 | 显示全部楼层
是做哪个项目起火的,SURGE?

点评

对surge  发表于 2013-5-10 17:34
雷击  发表于 2013-5-10 17:34
发表于 2013-5-10 17:35 | 显示全部楼层
极品老工 发表于 2013-5-10 16:57 ! U  ^& U$ {* [. U# P& R0 E
Y2是可以经受5000V脉冲电压试验的,而Y1是可以经受8000V脉冲电压试验的。
& ~, e' Y7 T& {: N8 x5 I; x, u  _6 y8 B0 P7 s
羊肉都有假,随便拿个2kV的普通 ...
; U- J, c2 A' c* o( o# l2 a
老工,脉冲电压不等于耐压
* J1 H9 Y$ r5 h! K8 v7 \& S60384-14已经说明是Y2耐压2UR+1500(Min 2000V),
  I" U0 f  O4 p- \  w$ C- d
发表于 2013-5-10 17:53 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-5-10 17:35
0 q. ?; i' B" b' t老工,脉冲电压不等于耐压) E9 G& {; G  s' h' {( x1 l; t
60384-14已经说明是Y2耐压2UR+1500(Min 2000V),

, H2 `: c$ r! [& {+ P0 b3 m; I# b9 kjsspace ,耐压不等于脉冲电压
# T& i) o5 I- T60384-14已经说明Y2的脉冲电压是5kV.
5 o8 ~7 d! A, Y& e, p
发表于 2013-5-10 21:56 | 显示全部楼层
你这个测试按雷击的最高电压试验,对产品要求很高,
9 T5 X' n" ^+ ]! Y$ H  N/ n$ L0 L7 m  v参考EN 55014-2 3 U8 k' x; o- a" F
L-L:1 kV; ) x- w0 c8 r/ v! B3 b: R
L-N:1 kV;
% S* M: r+ Y) F# t7 UL-E:2 kV;
$ k( I" M) Q: S; yN-E: 2 kV
7 T! V" R9 Z- ~0 }: S& S正负各5次脉冲即可。