楼主 |
发表于 2013-4-27 10:54
|
显示全部楼层
本帖最后由 corbin 于 2013-4-27 11:04 编辑
0 V! T% H9 a7 R& \6 t' r极品老工 发表于 2013-4-27 10:00
# K, g: S9 y5 M( g U x# \连接保护阻抗后的漏电流值有专门规定。(8.1.4 + 22.42). ~# m" @1 M) I% m
$ ?2 c$ N. M* W$ ^+ U$ h3 P
“GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。"这个 ... I9 f0 z. S# l; s
# l' q+ X: ~& y4 O0 V. p" D) X$ g* `
8.1.4里提到了“its peak value shall not exceed 0,7 mA for a.c.”和“for voltages having a peak value over 42,4 V up to and including 450 V, the capacitance: {! O0 N: Z5 @
shall not exceed 0,1 μF;” 这个我明白了。那在测量泄漏电流时,把他们去除,可不可以这样理解,I类产品限值是0.75mA,加上保护阻抗的0.5mA(peak0.7mA),整体的泄漏量是1.25mA,也可看做是安全的? 如果保护阻抗有多个Y电容,是不是这些值都会累加起来? |
|