好吧, 假装下高手吧, 把我知道的分享给楼主, 楼主要是把高手这两个字去掉的话应该早就解决了,大家都很谦虚......% a4 @, S1 V/ V+ M" `# A% N
1. 针对60950-1:
0 Y8 f4 r0 \7 t/ a( u8 u9 z UL: L/N之间不需要距离, 也不需要耐压, 至少广州UL是这样处理的.* b. @3 H5 d' p/ |" U2 g, ]
其它机构: 有的定义成功能绝缘, 有的看成是基本绝缘, 但爬电距离都一致认为是需要2.5mm (基本绝缘的要求), 必须考虑耐压, 一般为1500Vac, 将保险丝断开后施加在L/N之间.
: U3 N, L& z1 g7 u2. 针对60065:
6 y; g8 s5 S' } UL: L/N之间需要基本绝缘, 需要考虑耐压和绝缘阻抗. 当保险丝的额定不小于6.3A时测试时需要将保险丝断开(至于为什么要断开, 楼主想想应该会明白), 当保险丝是6.3A或以上时(没看标准不确定大于6.3A时是不是这样)保险丝不能断开,但可以断开一次线路中的电感和压敏电阻等.) k/ O2 K2 X0 i4 \
其它机构: 似乎没有6.3A的区别. 其它同上.
4 N/ L7 i6 H8 a* U, Z: O" I2 R) D2 ?. ^; H! i9 _
特别声明: 因为是假装的高手, 以上仅供参考, |
|