楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
# Y, Q9 _. B/ L3 m5 R8 i1 Bcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 8 w6 g! `9 w1 n- n
我觉得考虑这几个方面就足够了2 [( G6 j/ d' ^( f8 Q/ m2 w" ~( V
1。环境,在许可范围内,可忽略2 j$ l% l3 u- `) Q# b! q9 _8 q/ O% i
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
- j% }( w+ G) F, }9 F: o8 l' {' z! O3 f: @- S {% X7 p
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢! J, _6 a, J3 p
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:3 o8 Z7 u8 K4 L1 H3 }+ t
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
$ k9 G! `3 }& s) u. P# R2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;) r+ p% N; d; r8 {( R0 E- B
3.在相同条件下重复观测的变化;
/ m( T1 E; t1 b分析人: 日期:
6 B& F! Q1 B* q, K4 u, p测量不确定度的评估:
% M A5 u' H# k1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
9 _. F( ]4 ~: ~4 X/ V/ ~2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。+ S+ t H* {' T! \
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
4 S: z% _+ B3 s! l0 Y% c# j. f4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
9 ?) Z& y) c6 Q, M2 C; M5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;5 I+ {* A% c# X6 s
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
0 P+ P# S1 r9 A# W+ V3 W+ Y6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
% u) o: h8 |3 F* s序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ* R$ K6 c1 Y0 F& f2 u: b! `, p
1 读书重复性 正态 u1 0.148& k3 p4 g( N3 V
2 仪器误差 矩形 u2 1.7
& B1 c$ N3 F0 ]; j
' C2 a6 ?) ?6 Y3 ]+ k: w7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
3 P& q# N; \! @5 W8 H; k" A8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
! ]0 t$ o; p6 e9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
! B5 U1 H& X! Y$ `
4 d5 \ l* O# \" S5 _& e2 B评估人: 日期:1 Y$ z/ F; k# K6 i: y5 p4 _/ Z
|
|