这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?
- J8 g; m. D  k9 n" t( [# e( \: h- G
( ?, G* U4 v( I: Y, [: I9 r  ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-4-20 20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑
6 u# Q* p) g& o4 G7 v1 n* k8 H- ^* I- Y
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。0 K. A! j3 l% Q6 b5 _4 J
, V, x( u, Y  r' d
6.16.2 The calculation shall include the following:$ |3 {( q* R( ^. O
(a) branch circuit conductors entering the luminaire;  g) A9 \9 L! c
(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;/ g7 q0 e! J6 ?" b" X$ ^
(c) insulated grounding conductors;
3 E# Q  j! Z- K: T9 n5 [+ z(d) insulated bonding conductors;
: h. t; r! a. T/ x* t# B3 k3 ^(e) ballast conductors;4 ~# ]; Y; S9 t& Y+ v$ e# V6 s
(f) lampholder conductors;9 {7 c" t, o1 `9 I! B/ X$ @
(g) through wire conductors;
, Z4 G$ C& |/ R" a1 ?2 Z+ z+ ?* ~, n  ]! X
如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。3 r) p' ^& ]  \  K

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:51 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12 : v/ a9 x2 m, b" `; ?" |
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。- W8 X$ E& ~! ~' m. o2 l; c% L

3 _9 S7 |& @) b7 R) k6.16.2 The calculation shall include the follow ...
; f5 A$ z% q& A+ `  f5 ^
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 22:54 | 显示全部楼层
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12   M% A. |2 G3 z9 G3 A& X/ u% P
根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。
8 l. ?+ \- x+ `* ?$ `6 y* K% g0 `; U; p& {9 f7 Q# i
6.16.2 The calculation shall include the follow ...

; W  S+ h4 ~+ Y* K1 s6 A1 V还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线