IEC 60335-1
: I" H# Y7 A" }# H( i附录G 安全隔离变压器,能实现安全隔离的开关电源是否也是附录G考虑的内容?开关电源做认证时用 IEC60950还是IEC61558?
4 d# g) {6 r  d/ d# j
发表于 2012-8-26 11:16 | 显示全部楼层
用IEC/EN 61558, 如果是线性电源的,用IEC/EN61558-2-6, 如果是开关电源的,用IEC/EN61558-2-16
发表于 2012-8-27 08:43 | 显示全部楼层
我也想知道,如果开关电源已经通过了UL60950,还有必要做IEC61558???
发表于 2012-8-27 09:35 | 显示全部楼层
标准讲明是61558了
6 d- \3 P9 O2 ]7 O, |! ^+ ~做过60950还是要做61558的,评估上有很多不一样
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:09 | 显示全部楼层
IEC 60335-1 $ \& @+ e$ J6 G. I& x7 f
附录G 安全隔离变压器,能实现安全隔离的开关电源是否也是附录G考虑的内容?
' o. F, g- W" q! @) \6 g9 h其实我想问的是这个问题?老师们帮帮我解答下吧!
发表于 2012-9-1 14:24 | 显示全部楼层
332783568 发表于 2012-8-27 22:09
- Q: C1 Z* R: d: @% }IEC 60335-1 ) F7 B4 F# Y9 v0 {0 @: n$ b
附录G 安全隔离变压器,能实现安全隔离的开关电源是否也是附录G考虑的内容?
! X3 E6 ]$ j9 ]4 H- K. [其实我想问的是 ...
$ B" t! M& Y8 M# H# A' D
我和理解是:独立式(引用一下灯具的概念来表达)如直插式产品,则符合了EN61558的要求不一定能符合EN60335的要求,因为EN60335-1的clause 22.42中要求,保护阻抗要由两个独立的元件构,符合61558的电源有部分是只有一个Y电容的。
: O. q7 U! I, `) v另外,如果是没有认证的内置于产品内部的电源则要求用两个Y电容好了,同时做附录G要求
发表于 2012-9-1 21:25 | 显示全部楼层
Jason020 发表于 2012-9-1 14:24
+ m7 l- [+ @1 P+ E8 i2 K  {+ E我和理解是:独立式(引用一下灯具的概念来表达)如直插式产品,则符合了EN61558的要求不一定能符合EN603 ...
" |0 l* G8 e; F
你见过有两个Y电容串联的独立式电源吗?
发表于 2012-9-2 21:35 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-9-1 21:25
0 z( v7 `( p( I' y& I你见过有两个Y电容串联的独立式电源吗?

1 p: u0 t9 O9 |6 m, K非常多。
$ O6 z7 s% e$ f" D) x说实话,我对61558和60335之间在考核的时候出现的差异到底该如何处理很想不通
发表于 2012-9-2 21:53 | 显示全部楼层
参考:24.1.2 The relevant standard for safety isolating transformers is IEC 61558-2-6. If they/ l6 F" I. V& D
have to be tested, they are tested in accordance with annex G.2 I" t; [+ C/ `# u
必须要满足IEC 61558-2-6
发表于 2012-9-2 22:17 | 显示全部楼层
应做60950吧。