有限公司提供:
受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?
9 Z8 c' l6 V, a( |; [- Q6 Q6 b' M' S1 R6 A
具体问题探讨:5 ?, Z) {) N/ E! L
1 工频交流测试和直流测试的异同?
! y, \/ O  I3 }  Z2 那些标准或产品允许交流或直流测试?
/ [3 M5 Y2 @% \) c9 s3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?3 a9 U! t8 ^" V. y& k" Z
4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?3 A5 X7 I# U: o) O$ t6 L

' F: p, B  j) r6 c4 H) \* B恳请大家参与讨论!
/ a9 r2 v0 ?/ f# {有一说一,参与有奖!
沙发
发表于 2007-6-16 12:26 | 只看该作者
UL153的生产线测试是either or:
3 l! G4 R0 B/ R194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
发表于 2007-6-16 14:32 | 只看该作者
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:
; F8 O' \5 `7 [0 \, {$ v9 C! b; ~5 q) g9 o3 s! H: M7 [& u
5.2.2 Test procedure
4 p& e) d! _7 G' |! }1 `Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a
! t* S) [6 _% I- r% N+ f  w( tvoltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
: s2 K3 H5 S3 Hvoltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
地板
发表于 2007-6-16 14:39 | 只看该作者
60335-1
7 `3 O+ f( i/ g; H5 B
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of
& F! N0 T0 y& |- \: Vsubstantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values
& K3 x9 ?5 T/ A" Hof the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
5#
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 只看该作者
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。( e5 h: X, d  C! b8 w  {( T1 h( `" w

) E2 z- g. [1 }" U4 f  F: k+ \但更多的标准中是没有这一许可的。
/ {9 S$ B' J0 Z: {: b/ F' ?' W0 Y4 p
9 @2 o, V4 Z+ s' dwhy?
6#
发表于 2007-6-19 15:57 | 只看该作者
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
7#
发表于 2007-6-20 10:03 | 只看该作者
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:! H3 {! Q5 s: W' T

6 c1 H( v0 o) ]+ ^+ A5.2.2 Test procedure1 n7 j# O9 D! ]4 n3 W
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a
) e# A0 \) m, p4 U/ evoltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
) I- K) U$ u6 k" Xvoltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
8#
发表于 2007-6-20 19:21 | 只看该作者
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
9#
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 只看该作者
交、直流的差异:
* u7 E8 r9 j" B4 h& i交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。5 {& Y, W  L* N0 H/ L
直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?* J) |+ h/ N# n
* b) c: I" o! W, P
还有哪些呢?
10#
发表于 2007-6-25 16:44 | 只看该作者
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 : $ y' y+ w- R3 ]) \6 E8 z# c4 L+ u
交、直流的差异: / O- [+ L& J! b5 a5 y
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
4 x$ j( c! P2 W# o直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?   c, {) A' @: g' F( F

2 z0 h" ?8 E3 U: G还有哪些呢?

& i" ?4 ^, J3 y9 F, a* d( S! I6 m! L  f6 o% w
( i9 ~# P- k$ |/ Z, i
使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!0 b1 L0 P  u) o8 t1 r6 S
就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,
  p0 {2 ]: u1 F  J' a) B過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。1 G; |6 U) ]$ W7 N( B, N( l0 j2 Z
7 V1 p; s$ w5 d- W( `, O( G
在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。