21#
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:18 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
passagere 发表于 2016-11-28 01:43 3 P9 d! d0 H, _
嵌灯不仅仅是一个灯泡,还带安装组件,嵌入式壳体。这些不都应以1598来要求吗?这里考虑的是这些部件起的 ...
$ b& y% ^; G7 z; a7 p) J$ y5 U5 I& @- ]
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2016-11-29 14:31 | 只看该作者
美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板,金属外壳的筒灯等 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2016-11-29 14:31 | 只看该作者
美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板,金属外壳的筒灯等 。

点评

嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?  详情 回复 发表于 2016-11-29 22:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2016-11-29 22:30 | 只看该作者
79322090 发表于 2016-11-29 14:31
3 g1 U* U7 n. U8 e. J7 f" O美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板, ...

/ H7 d2 r5 p! o5 R嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2016-11-30 11:54 | 只看该作者
yu999 发表于 2016-11-29 22:30
+ M- K1 n' ~6 ^6 a3 H4 c! t6 y嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?

& g: z1 W9 [+ V/ g8 u3 @% o就接地线来讲,浅显一点来讲可以如下区分:
- |- L9 }4 k" J6 p8 X- g$ m驱动电源与灯体是一体式的,灯体需要做接地。驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不用接地。
$ L( I9 m# A+ q% I可替换的光源本身一般不用接地,如球泡、灯管、小射灯等,但是如有安装替换光源这种金属支架会安装地线的。5 T' S% a3 @( s1 ?4 ?/ o
美规耐压测试金属外壳一般都打2U+100V,按照IEC来讲就是1类灯具的打法,非金属外壳打2500V。你前面提出的问题是比较对的,对北美市场的灯具,人体会接触到的,可能会带电的外壳都会有接地。

点评

驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:33 | 只看该作者
79322090 发表于 2016-11-30 11:54 0 i0 D4 ], s7 f( k: Q- B/ D. m6 G) A
就接地线来讲,浅显一点来讲可以如下区分:
4 a8 a9 _% s7 e! C) M  |驱动电源与灯体是一体式的,灯体需要做接地。驱动电源与灯体 ...

$ r9 n2 T; E% w8 l- S: b, ]驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2016-12-5 10:27 | 只看该作者
yu999 发表于 2016-11-30 22:33 1 F, x% g* \; @
驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?
0 q+ C( r" x9 M5 G. y2 [/ ~9 }
分体式的,灯体属于低压部分。

点评

你意思是独立式驱动,输出是小于60V的,灯具都可以不用接地?  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2016-12-5 13:27 | 只看该作者
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地

点评

你这个class 2/LVLE供电是指电源的输入还是电源的输出?  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:24 | 只看该作者
79322090 发表于 2016-12-5 10:27
" P9 o5 Y1 s" F分体式的,灯体属于低压部分。
0 o+ Y5 T( Q1 c' w. \6 V
你意思是独立式驱动,输出是小于60V的,灯具都可以不用接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:26 | 只看该作者
fengxinzi 发表于 2016-12-5 13:27 8 J0 n+ K( D6 f4 N4 o% N# w; M
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地
2 ?6 k6 l3 s: s/ R
你这个class 2/LVLE供电是指电源的输入还是电源的输出?
回复 支持 反对