发表于 2014-3-4 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ALCI 于 2014-3-4 14:49 编辑
$ q& A1 ?" i0 m+ q6 D" Y2 h  u1 p" x/ r
1 UL61058 20.1.5.2章节写到,微动开关的termial and termination之间应满足20.1.2的要求,而contacts之间却没有要求是什么意思,这里说的contact应该就是我们常说的触头之间吧,那前者是什么意思呢.
- Y2 h* C$ I4 B# e) [
3 p" Q, i1 T* z- Y4 I5 k$ n2 一般认证公司是以什么选项来操作,是clearance还是creepage.会不会只通过耐压或绝缘测试来衡量这个结构,而没有去实际地测量真实的距离有多少.5 w( K2 C1 n" j4 [( q! F$ f+ p$ I
, ~$ v* Z3 @+ D- P: f- T
3 市场上会存在耐压可以过,但实际间隙达不到要求的开关呢?
' l! h& {0 o0 e5 W, H0 T0 h1 N" N4 是否是完全断开还是微动断开是由谁决定的呢,是由制造商宣称的吗?( `  ^! v6 ]' h: F2 a5 h; g
! l- e* M8 D" X( V
! i4 F. o3 P5 h& N5 a
沙发
发表于 2014-3-4 16:30 | 只看该作者
1.termial and termination就是触头跟触头之间7 p/ _& R. @$ P# z; D3 L; f! ^
2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的9 t: m) X6 g3 y6 m. n# h( _
3.市场上肯定有耐压通过,而距离不满足的开关3 E7 Q$ q9 U7 h9 t$ `! b3 T
4.这个回答不了

点评

回复有点问题: 1.terminal是端子,termination是终端,需要满足功能绝缘要求 2.这个都会进行测量,如果被市场抽检到结构不合格,机构也有风险 3.有,存在,间隙不好测量时,通过耐压和脉冲压测试 4.contacts是触  详情 回复 发表于 2014-4-14 23:14

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
ALCI + 2 感谢关注

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:47 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 16:30   s4 h& \* O9 k0 v5 l7 |1 P7 [! h
1.termial and termination就是触头跟触头之间
8 F- U" V6 X  m0 p: d' |1 x2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的) ^) y& N3 K' {# M$ E
3.市场上肯定有 ...

4 s  F% P) e1 `- [* k, y那请问,contacts 又表示什么意思呢/

点评

这个我回答不了  详情 回复 发表于 2014-3-4 17:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-4 17:02 | 只看该作者
ALCI 发表于 2014-3-4 16:47 5 Y* `8 y, |% Q2 ~6 ^; l2 I4 B
那请问,contacts 又表示什么意思呢/
/ A9 j# p5 F* ?) U/ k
这个我回答不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:53 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 17:02
* y( O2 ]$ |6 Z这个我回答不了

! X4 L# Y( G: v有些开关比如风扇开关有很多个档位按你说的termination是触头,也就是那个公共的端子,contacts就是第一,二,三....档的端子.是不是可以这么理解,
$ M3 U$ b! h, g& u. ~# S) H
: G8 m& ^2 X2 G7 f' t我想我应该去买个好点的手机了,拍照后描述的更清楚点.(这是题外话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-19 11:25 | 只看该作者
是否是完全断开还是微动断开是由谁决定的呢,是由制造商宣称的吗?- n' t* h7 Y/ D$ U+ X$ Q

, n6 l' |! @5 L* g- B* z' w3 m
! _( {3 H) @% Y. }) ?. U. x& {4 z5 L4 g应该是你的产品结构决定的,       所以设计时要考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-14 23:14 来自手机 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 16:30
8 G) w- I2 m; A, |2 f1.termial and termination就是触头跟触头之间
4 X$ u" ~& p: K! b( `! S2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的
! h8 z, |2 j/ |3 B% t4 M3.市场上肯定有 ...
/ R1 A8 K4 h0 A* \
回复有点问题:& \' O8 J! q" c0 m* `
1.terminal是端子,termination是终端,需要满足功能绝缘要求
, p: r8 p% x2 b7 S/ ~2.这个都会进行测量,如果被市场抽检到结构不合格,机构也有风险' @: U: V. ?$ _* }$ ~* Z1 l
3.有,存在,间隙不好测量时,通过耐压和脉冲压测试
/ J3 [  R  U0 @% ~( W4.contacts是触点,是指触点分断间隙及爬电距离,是否全断开是有开关机构所决定的。

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
嘻嘻 + 20 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-6 21:06 , Processed in 0.132216 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表