本帖最后由 ALCI 于 2014-3-4 14:49 编辑 0 C1 v5 a! v, n2 ?. I4 U# {
2 p* \* A, D% ?/ W
1 UL61058 20.1.5.2章节写到,微动开关的termial and termination之间应满足20.1.2的要求,而contacts之间却没有要求是什么意思,这里说的contact应该就是我们常说的触头之间吧,那前者是什么意思呢.
9 {/ @. ]$ D% i: x+ @; M2 M& d2 @( D! O
/ H" F- S% X& r* L7 v2 一般认证公司是以什么选项来操作,是clearance还是creepage.会不会只通过耐压或绝缘测试来衡量这个结构,而没有去实际地测量真实的距离有多少.: j; ~0 t2 ]9 i: u7 o- G

) q5 a$ l* L2 @: V5 Y3 市场上会存在耐压可以过,但实际间隙达不到要求的开关呢?
7 |! m9 B/ B* d: v4 s7 U2 U, @' F4 是否是完全断开还是微动断开是由谁决定的呢,是由制造商宣称的吗?# r1 p) g# t" [. n
7 Z. d% b" F" Q; b! i+ e
3 _; Y6 u: o, F
沙发
发表于 2014-3-4 16:30 | 只看该作者
1.termial and termination就是触头跟触头之间
# e* \* W1 K6 F/ M$ \: _% _' `; B& z5 i2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的, Y- ]/ y( h9 C5 N4 B# _
3.市场上肯定有耐压通过,而距离不满足的开关
4 [( G8 t' L5 m) T3 p- M1 |& ^& T4.这个回答不了

点评

回复有点问题: 1.terminal是端子,termination是终端,需要满足功能绝缘要求 2.这个都会进行测量,如果被市场抽检到结构不合格,机构也有风险 3.有,存在,间隙不好测量时,通过耐压和脉冲压测试 4.contacts是触  详情 回复 发表于 2014-4-14 23:14

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
ALCI + 2 感谢关注

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:47 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 16:30
; R' e2 c7 k- B- a1.termial and termination就是触头跟触头之间
) n, r! B0 V' W# Q' Z2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的
' k1 H- @# E! p8 l/ D$ m! v. K3.市场上肯定有 ...

& i: `5 H3 B: l2 l/ I6 ]9 G那请问,contacts 又表示什么意思呢/

点评

这个我回答不了  详情 回复 发表于 2014-3-4 17:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-4 17:02 | 只看该作者
ALCI 发表于 2014-3-4 16:47
; e- R! F  Y2 y( |2 g# P+ ^/ i那请问,contacts 又表示什么意思呢/
  W  C1 k$ d0 ^. e, ]
这个我回答不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:53 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 17:02
$ P) P% a9 C* I/ r8 f8 L  @这个我回答不了

' d+ t- Y) L4 q4 G9 p. f/ k/ o有些开关比如风扇开关有很多个档位按你说的termination是触头,也就是那个公共的端子,contacts就是第一,二,三....档的端子.是不是可以这么理解,3 O2 m6 w, ~! k# S* r0 c, b6 l/ n
5 Y- z0 c; R3 L  [
我想我应该去买个好点的手机了,拍照后描述的更清楚点.(这是题外话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-19 11:25 | 只看该作者
是否是完全断开还是微动断开是由谁决定的呢,是由制造商宣称的吗?9 u8 Y/ d; O7 p/ B# N$ t

- N/ k8 b( K$ @7 l  h
3 H. @) H2 Y6 g/ r  j应该是你的产品结构决定的,       所以设计时要考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-14 23:14 来自手机 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 16:30
1 x( X; {) b' W$ \+ k0 H1.termial and termination就是触头跟触头之间
6 ]$ W% [$ T' V& v2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的
  U4 c3 G3 f  Q% M# f3.市场上肯定有 ...

' R1 Z2 |& ~! q回复有点问题:
; U! W4 e4 B9 h% e! N3 ~: @1.terminal是端子,termination是终端,需要满足功能绝缘要求& w5 I8 R. H2 P( v$ b- Y' S5 P
2.这个都会进行测量,如果被市场抽检到结构不合格,机构也有风险! b; v$ g8 K- i+ Q
3.有,存在,间隙不好测量时,通过耐压和脉冲压测试3 Y" [. R6 H; F* s) D* E+ e0 i
4.contacts是触点,是指触点分断间隙及爬电距离,是否全断开是有开关机构所决定的。

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
嘻嘻 + 20 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-6 13:28 , Processed in 0.138574 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表