发表于 2007-6-16 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?0 R, A. c$ {: q, B' ^3 [
2 C9 S/ S' h( E& t5 ?
具体问题探讨:" d% M3 }. j9 T7 ]. W: F9 o
1 工频交流测试和直流测试的异同?
  @, Z7 c' [' B' V7 X* K, q2 那些标准或产品允许交流或直流测试?
) ?8 d$ ]* m. S; B; R4 K/ s3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?
$ K. `" L) y" i0 @; O% K) x4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?  t$ e* o7 s4 u9 O' a2 N$ W& E$ Z
6 ]; Q4 Q& g, m+ L: y' S: T9 f
恳请大家参与讨论!
1 e# Y9 X! V5 D( e* }有一说一,参与有奖!
沙发
发表于 2007-6-16 12:26 | 只看该作者
UL153的生产线测试是either or:
8 k3 m9 X& w; I5 z194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
发表于 2007-6-16 14:32 | 只看该作者
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:
, f# J; ?+ l2 I: L
# n) h9 E0 H+ h* X3 Q: \: E5.2.2 Test procedure
. U* U. b* A( T. z# n" w- PUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a
* `6 C3 O  x- z% r7 X% Zvoltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test: I! r* |5 \$ y9 j+ E! q
voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
地板
发表于 2007-6-16 14:39 | 只看该作者
60335-1+ T/ d6 P: y7 z5 Y
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of% a2 S- M6 N1 H4 _- @
substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values7 ?% E3 Z1 L! A
of the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
5#
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 只看该作者
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。% t' M+ V3 ?! Z- Q" |

* z  @% ?3 u' p. ?/ i但更多的标准中是没有这一许可的。& R; Y9 Z3 O+ U

7 z6 [8 ]' I2 ~) ^why?
6#
发表于 2007-6-19 15:57 | 只看该作者
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
7#
发表于 2007-6-20 10:03 | 只看该作者
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:
- E- a4 `. S- X* }% v2 A3 K, S. C/ f( \: v
. a! Z9 H2 S/ Q5.2.2 Test procedure
5 E# u" ?  [+ T: H* g  EUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a* O5 e$ H1 L4 W4 Y8 F/ ~6 u
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test. Q3 e- g. E/ m, ]% G( e
voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
8#
发表于 2007-6-20 19:21 | 只看该作者
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
9#
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 只看该作者
交、直流的差异:
4 x( I3 T# F& \3 C交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
- k& z9 P2 [8 `5 p+ @直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?
+ X7 O* ]' J  |( L1 v5 V& p. J# n& u
还有哪些呢?
10#
发表于 2007-6-25 16:44 | 只看该作者
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 : 3 g! [: h/ |4 B# g5 b; M: J7 B' `
交、直流的差异: 8 `% g! w1 J+ U
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
8 u0 m0 h1 L: Q# S8 Z3 ^; g6 J3 V4 X直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢? ; i: o( e- [* L) y3 w' A4 ]- _4 B

2 ?- u4 n2 k$ R4 W6 W5 @: L还有哪些呢?

5 [! H$ j6 v. {) R6 L  F1 K2 I  n2 d6 j) w5 H& |

- d" }( r- N+ e6 H) P+ j使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!# T, J# U/ [& X0 k* X' W  Y2 H
就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,
( @% z+ p, Y* }0 P) t2 z" B過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。
9 A3 }: C4 J2 g
- l0 y' v& J1 p! K在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。