dannyyuan
发表于 2008-8-17 17:38
凡是屬於絕緣強度 B(Basic)或R(Reinforce)時,其中
SPACE必須確實保持規定距離,不可改用其它方法來取代
縮短安全距離
dannyyuan
发表于 2008-8-17 17:44
凡是屬於絕緣強度OP(Operation)時,其space可小于規
定距離并用加瞬時電壓/耐壓測試來驗証.
helingsong
发表于 2008-8-19 16:12
我对爬电距离与电气间隙一直也不是很了解,借此机会好好的了解一下。
thomasp
发表于 2008-8-21 14:51
这个课题讨论得好
r00779
发表于 2008-8-22 10:15
不同的安规标准对距离要求不一样,保险丝后L线与N线的距离有的标准有要求的,如加拿大(CSA C22.2NO223)。
EN60950L-Nfuse前爬电>2.5mm 空间>2.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>6.4mm 空间>4.0mm(视测试电压而定)
EN60065L-Nfuse前爬电>3.0mm 空间>3.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>6.0mm 空间>6.0mm
EN60601 L-Nfuse前爬电>4.0mm 空间>4.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>8.0mm 空间>8.0mm
UL1310 L-Nfuse前爬电>4.8mm 空间>4.8mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>4.8mm 空间>4.8mm(没有开孔)
如有不对请指出,共同学习。
tigerzhaos
发表于 2008-8-22 16:47
好主题 最好是图文并茂 谢谢
junpeng359
发表于 2008-8-22 16:53
clearance is through in air, creepage is through the surface.
jdz301
发表于 2008-8-25 16:36
大开眼界
老科
发表于 2008-8-26 16:53
学习了
老科
发表于 2008-8-26 16:53
对这个问题一直比较模糊