安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1449|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[照明部件] 0类和1类灯具要检测绝缘电阻和泄漏电流吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-5-9 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
SN/T1588.4-2007 进出口灯具检验规程 里面表1的绝缘电阻和泄漏电流没有规定0类和1类灯具的检查要求,是不是0类和1类的灯串不用检测这两项?
  C) c8 v$ f$ |" Y1 {# I7 `( w4 w
: P9 S" y7 {' W  H5 G$ p& f如果要检测这两项,判定标准怎么选择?  F2 o9 y3 l: K4 H' V$ u5 ~
9 x' z" |* H- Z! ~* G; H! j* Y0 S; I
沙发
发表于 2012-5-9 10:33 | 只看该作者
不是吧,商检一般按产品标准来检的呀,60598标准,绝缘电阻和泄漏电流肯定是要检的
  F$ H' h) z( k+ z; c5 y7 o7 b$ s5 o: u
板凳
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:11 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-5-9 10:33
/ `! H( j' }$ `( p6 E  E, |不是吧,商检一般按产品标准来检的呀,60598标准,绝缘电阻和泄漏电流肯定是要检的

  \2 y3 B4 T! O' r: I6 j+ VSN/T1588.4-2007 指向的试验方法是GB7000.1里的内容,检验内容和要求那栏里没有这两类灯具
地板
发表于 2012-5-9 11:17 | 只看该作者
如果你是采用GB7000.1标准来测试测试的话,就不存在O类灯具了,早就取消O类灯了
5#
发表于 2012-5-9 11:19 | 只看该作者
如果你的灯具是I类,根据GB7000.1要求,那绝缘电阻和泄漏电流是必须要测的。如果你的灯具是III类,那泄漏电流就不用测试
6#
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:21 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-5-9 11:19 % i7 p1 Y! X5 m+ W3 n; ]
如果你的灯具是I类,根据GB7000.1要求,那绝缘电阻和泄漏电流是必须要测的。如果你的灯具是III类,那泄漏电 ...

3 t; |5 [; w5 a3 U$ @2 x非常感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-16 07:12 , Processed in 0.076324 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表