[综合话题] 耐压测试仪的输出电流是200mA吗?

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2012-5-11 22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-12 08:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 badatong 于 2012-5-12 08:19 编辑
7 ]% |# Q% \  W& s% }
' j4 H. R, p; ~0 n估计楼上的是huayi的7440吧,哈哈
发表于 2012-5-12 08:18 | 显示全部楼层
faint,入司前实验室就采购了一个7440,前天才发现量程不对,才区区40mA,赶紧叫采购部去整一个7480。
发表于 2012-5-12 09:54 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2012-5-12 10:09 | 显示全部楼层
用7440和7620的来了。6 f) b  n: o2 }( n2 l
CNAS看中的是你公司的“软实力”! ~* \/ s+ [" g
我们刚过了,上周六和周日两天,一切顺利。
  g$ s, C8 F+ L" f1 h# r* n对实验室来说,头天上午来了一个人,到办公室,只是列了一个要求检测的项目清单。第二天上午到办公室来看了一下实验报告。连实验室都没进。
- d7 g$ U; y' X这次是复审核。
发表于 2012-5-12 13:04 | 显示全部楼层
复审怎可与初审相比啊,现在天天忙着搞设备,文件,接下来就是填鸭式灌标了
发表于 2012-7-18 20:45 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-5-5 15:28
& v+ e5 p( ^4 R; x这几天第3个问这个问题的了,难怪,原来是CNAS作怪!200mA是对耐压仪短路电流的要求,100mA是动作电流。虽然 ...

% T: D2 F0 e* i" P; Q学习学习
发表于 2012-7-18 20:56 | 显示全部楼层
linrong0812 发表于 2012-7-18 20:45
0 Q% e% ^# c4 |! m, ~0 a. H学习学习
4 o5 r8 k+ F- G9 Q& X  o. A8 {
周年大会的讲师提出了一个简捷的办法:通过测量开路电压和负载电压来倒推计算出高压变压器的等效内阻,从而再通过计算即可验证出变压器的短路电流。这个是很好的忽悠办法,为什么说是忽悠呢?这是因为变压器存在磁饱和现象,一但进入磁饱和状态,输出波形严重失真,线性关系不复存在(否则世上就不会有磁饱和式稳压电源)。不过,忽悠一下砖家还是可以的,因为砖家都要面子,说不行自然要免费送你一个验证方法。呵呵!
发表于 2012-7-18 21:12 | 显示全部楼层
这些所谓的专家就会钻空子,这标准也是不写清楚
发表于 2012-7-20 10:12 | 显示全部楼层
这只是一个最大输出电流的要求而已,实际标准中,很少有说漏电流是那么的大的,一般隔离电源类的都是小于10mA。