[线缆测试] 各种规格的线缆耐压测试要求

[复制链接]
发表于 2012-4-19 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
向大家请教下各种规格的线缆耐压测试要求,H03VV-F,H05VV-F,H05RN-F,H07RN-F,耐压分别有什么要求?* }: m+ m: }3 ^: S. ^& {1 I# B
谢了!2 Y4 D' q7 x9 n+ y
发表于 2012-4-19 09:24 | 显示全部楼层
H03VV-F    300/300V,H05VV-F 300/500V,H05RN-F 450V?,H07RN-F 450/750V
发表于 2012-4-19 10:08 | 显示全部楼层
H05RN-F 300/500V
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:20 | 显示全部楼层
不是问额定电压哦,是耐压测试哦
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:22 | 显示全部楼层
例如H05VV-F,我查IEC60227标准是1500V,5分钟,无击穿。但是这个5分钟会不会太久了?有没有可以替代的?求助!!!
发表于 2012-4-19 14:01 | 显示全部楼层
H03VV-F 额定电压 300/300V:1 d, R( U1 X" z4 C( j0 b7 ?7 J
芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟, B# u8 O6 z! Z
          厚度0.6以上            2000V  5分钟" Y$ K" Z+ ]2 \3 S
成品耐压:2000V  15分钟
  n; w; B, c- j; p
6 x9 m  H* v- D" n4 h2 h: xH05VV-F, H05RN-F  额定电压 300/500V:
; x: y9 b5 T! {+ A芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
2 Y7 j7 X* e( K( \6 k! A          厚度0.6以上            2000V  5分钟
6 j4 s# Q. m/ P6 r8 Z% [% t5 }9 C4 j成品耐压:2000V  15分钟
) j4 n4 D5 V/ `. G- Z- Y9 P7 E9 P& T* k; x
H07RN-F 额定电压450/750V:0 a- u4 w( t- O' g$ N" ?4 z$ f4 q
芯线耐压: 2500V  5分钟
+ p6 U2 m! S6 L" ~成品耐压:2500V  15分钟
( M7 S+ w+ y( d+ q
发表于 2012-4-19 14:58 | 显示全部楼层
没有什么可替代的吧
发表于 2012-4-19 15:41 | 显示全部楼层
实验室做实验,时间是大问题吗?
) j9 x! w8 U- g' J! p6 X# Q
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:48 | 显示全部楼层
jeremyho88 发表于 2012-4-19 15:41 : w: i2 T# p/ X# E8 G/ p
实验室做实验,时间是大问题吗?
4 }; l& I3 T; q, v
这个倒不是,我查了公司之前的电源线耐压测试标准,都是1秒,3秒,没有5分钟这么长的。给进料检验那边制定标准的时候,他们觉得太久了费时间。我之前了解到,适当增大电压的情况下,可以减短时间,但我不确定该如何调整电压和时间的关系,所以在这求教各位前辈
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:53 | 显示全部楼层
maisie 发表于 2012-4-19 14:01 $ O$ J3 v. Q6 C0 x
H03VV-F 额定电压 300/300V:
( n) E- l" V0 j( t芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
* P- B, ~+ X; o3 [0 M          厚度0.6以上    ...
6 D( |* U8 H/ Y0 l! `0 k
目前我了解到的也是这些内容,还是谢谢你哇!