引用第6楼xuewenfei于2009-05-24 22:07发表的 :
% U% \* ^: E2 g9 K$ O* dljh809809
, s- T3 | y$ g9 }. @# h" N$ B: e
. }9 M4 W1 `- Y# a我想问的是如果只是一个瞬间电流超过保险丝的额定值2 B" q; u8 r1 j( e# [9 P
延迟型电流保险丝会不会断开3 ]" ]3 ] w' t( ]1 _ |* t) j
7 ]- q5 `: \7 x3 G* A: ]$ O' g3 X
....... + r$ H X6 S% R$ p0 x/ A: ^- A8 H
这个就要考虑电流保险丝的time/current characteristic(时间/电流特性了)中的pre-arcing time.(预起弧时间)。在不同的保险丝额定电流倍数时,要求的预起弧时间不一样的。) h+ l, x! |' {0 {# Z/ U
至于提的几个术语,你具体可参考IEC 60127-1.例如:: N5 U; F8 E1 S/ t s7 X& `: X
pre-arcing time (melting time): the internal of time between the beginning of a current large enough to cause a break in the fuse-element and the instant when an arc is initiated.- ]7 F5 X5 X1 X9 o+ [& e8 g
. s$ b. I: `* _% r
一般对于F型的保险丝:(20mm x5mm)
- Y3 t' R( s" V) g F5 ]0 _ qFast and High breaking capacity; N! m# K e$ |9 `" _# ?+ b
2.1 In: max 30min.
% V+ C2 s* F+ I8 b% L2 h* B2.75 In: min 10ms, max 2s
1 I. L) y: O7 P8 s- N, t: D4In: min 3ms, max 300ms" ^6 _# M2 K* R5 r" i0 l2 c3 D
10In: max: 20ms n* o, E; O* b. l4 [4 g
9 p' T1 H1 }4 f) e5 }一般对于T型的保险丝:(20mm x5mm)
3 o G( M3 ~- e3 e# ]: e2.1 In: max 2min. Time lag and low breaking capacity; X1 C& ]+ ~- ]! d% t
2.75 In: min 200ms, max 10s: v0 Z3 \; ~0 e8 e5 _& @! u$ w- h
4In: min 40ms, max 3s
; ^; T4 g1 a/ L+ w10In: min 10ms, max: 300ms
& \, t. C$ U0 X5 F" C0 n这里只举了两个IEC 60127 standard sheet 的例子。3 P7 F" a8 M& u1 g
2 g p; d$ O& Q- l( U. F
大意: 在fuse的额定电流的不同倍数,是有不同的time/current characteristic的时间范围的。
; L& c* ~* W; X7 Z1 {! Z/ X" P- G
( y1 F* P5 T! M还有一个问题就是:额定中断能力
1 T% \2 p, ]% ^! l9 z9 ]额定中断能力是在所接的试验电路中,接fuse的额定电压,通过调节可调电阻来调节通过fuse的电流,不是慢调节,是事先在断开的电流中通过计算,将可调电阻定在某值,然后合上开关。
6 b" T3 L2 ~! ]) @) n判断合格的标准是:2 b! a6 S+ f+ P
。不永久起弧。
+ H: J T9 A ?% f- |/ ]" Q。不点燃。) L! Z0 S0 s4 W9 }0 U; x9 h
。保险丝不爆裂。0 T v2 S0 k7 I
。需要在fuse动作后,30S内能够达到恢复电压(1.01 to 1.05 倍的fuse额定电压。) |
|