广东安规检测
有限公司提供:
依然 发表于 2012-3-22 09:19 * M9 ^" p# t- q' H
Trin 指的是嵌灯的面罩。一般嵌灯都会配不同的面罩。trim at test box on wood这个温升点指的是面罩安装好后 ...
! w+ W: Y& j8 {
谢谢,还有一个问题想请教一下。
1 T1 ^( ^4 Q7 ^9 ]我们的产品trim已经喷涂了coating,但是UL要我们测试这个trim的接地阻抗。 但是trim根本没有接地啊。" {8 l% N$ Q) n3 J: ?9 T7 a
我觉得UL的要求不合理,就算trim带电,这个电也是从heat sink上传过来的,所以我认为测试heat sink的接地阻抗就可以了
头像被屏蔽
发表于 2012-3-22 09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-22 11:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 依然 于 2012-3-22 11:58 编辑 ; m; Z+ d2 Y; C' S0 U8 K
4 b0 ~% g$ O8 u% r+ s4 M
关于接地阻抗测试,目的是为了测试接地的连续性,如果内部接触不良,就会导致接地失效。至于Trim表面镀层的问题,一般测试时都会刮漆的,就是把镀层刮掉测试,目的是测试内部接地连接是否畅通,跟最后的镀层没有关系。Trim是手可以摸到的不带电金属,如果有可能变成带电体的话,就需要接地。